漏保跳闸的问题
oonfosof
oonfosof Lv.2
2005年07月20日 07:13:30
只看楼主

本建筑安装的漏电保护器在使用过程中经常跳闸。漏保是160/100A,使用负荷4个7匹空调,还有大概不到10个KW的负荷,三相基本平衡。(7匹空调正常工况6.5Kw。)做完安置已作过绝缘摇测,未见异常。电压测的时候在1%以内。那为知道是什么原因跳闸?(以前跳闸换过一个漏保)

本建筑安装的漏电保护器在使用过程中经常跳闸。漏保是160/100A,使用负荷4个7匹空调,还有大概不到10个KW的负荷,三相基本平衡。(7匹空调正常工况6.5Kw。)做完安置已作过绝缘摇测,未见异常。电压测的时候在1%以内。那为知道是什么原因跳闸?(以前跳闸换过一个漏保)
免费打赏
oonfosof
2005年07月20日 19:41:21
3楼
今天到工地去仔细检查了一遍,确实没什么问题。分析了一下原因估计和电压不稳定有很大的关系。但还没有确定到底是不是这个原因
回复
myrii
2005年07月20日 19:45:11
4楼
看看是不是里面有灰尘
回复
caibingchen
2005年07月20日 21:18:18
5楼
一般地说,电气设计时空调插座经常不设漏保,我也不太清楚为什么,是否与空调机有关
回复
colo99
2005年07月20日 21:28:12
6楼
空调N线接入PE线
回复
colo99
2005年07月20日 21:29:04
7楼
看看空调插座是几孔,是不是N线接入PE线
回复
大鼻山
2005年07月20日 21:56:54
8楼
除检查PE、N是否混接之外;实在不行,可去掉漏电保护。
回复
penglongying
2005年07月21日 13:00:25
9楼
我也碰到过类似问题,我还请教过大家,但没人回答我>:,后来问题解决了,我想可能是PE线、N线汇接了.如果有多路输出的话,是否把每一路的N线都接在一起了呢?(我是新手---我怕谁!)
回复
caibingchen
2005年07月23日 22:16:33
10楼


不对,那就不是老跳闸,而是,合不了闸
回复
大鼻山
2005年07月23日 22:26:13
11楼

问题就在于N和PE线似碰非碰呢
回复
wuchun345
2005年07月24日 04:29:40
12楼


似碰非碰?????一会碰一会不碰?
回复