有无简化的或经验的算照度公式?
hc1978
hc1978 Lv.2
2005年07月19日 22:10:55
只看楼主

地下汽车库 层高3。8M 梁高700,每柱网9M*9M,请问在这柱网间我布了四根单管日光灯(1*36W) 间距4。5M(车道) ;二根单管日光灯间距4。5M(车位),请问满足地下汽车库照度要求吗?请各位前辈指教,有无简化的或经验的算照度公式?

地下汽车库 层高3。8M 梁高700,每柱网9M*9M,请问在这柱网间我布了四根单管日光灯(1*36W) 间距4。5M(车道) ;二根单管日光灯间距4。5M(车位),请问满足地下汽车库照度要求吗?请各位前辈指教,有无简化的或经验的算照度公式?
免费打赏
hc1978
2005年07月19日 22:33:34
2楼
没有好心人帮忙吗?
回复
江南小生
2005年07月20日 10:11:41
3楼
这个我查了一下新的照明规范,车库的照度要求 为75lx,你自己算算看 吧
回复
zhjason1930
2005年07月20日 14:56:20
4楼
50,60的照度差不多是有了~基本上说的过去啦~可以找个照度计算软件给对方计算一下嘛
回复
fdlight
2005年07月20日 15:06:00
5楼
用DIALux算过了,只有33Lux哦,请看附件的报告:

回复
fdlight
2005年07月20日 15:09:50
6楼
还有一个速算法:

照度=光通量÷面积×利用系数

这个案例:

照度=(2250×4)÷(9×9)×0.35=39 Lux

其中
2250是每根灯管的流明数,
0.35是利用系数,我根据你的状况和灯具状况估计出的经验值
回复
ahao
2005年07月20日 20:32:30
7楼

不错
回复
fdlight
2005年07月21日 09:24:55
8楼
其实这种估算,完全没必要使用软件的,记住这个公式就行:

照度=光通量÷面积×利用系数

不会比软件差多少,呵呵~
回复
lwy8860
2005年07月21日 09:58:40
9楼
关键问题怎么选择利用系数???
回复
fdlight
2005年07月21日 10:04:04
10楼
一般的办公室环境选 0.4~0.5
高度比较高一点,系数就往下打一点,
环境反射状况差一点,系数就再打低一点

多做几次就有信心了 呵呵~
回复
zzwyy
2005年07月21日 16:17:05
11楼
用旺元照明软件计算结果如下:


工程名称 : a
项 目 : b
计算地点 : c

场所类别 : 公用场所照明-车库-停车间

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 75; CIE : 75; 计算取值 = 75.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤28
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50058-92 : 22区≥IP5X

---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=9.00(m) ; 宽=9.00(m) ; 面积=81.00(平方米) ; 高=3.80(m) ; 灯具安装高度=3.80(m)

--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=81.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
   顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 81.0平方米
二: 室空间: 总面积=136.80; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
   墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 136.8平方米
三: 地空间: 总面积=81.00; 有效空间反射比ρf=0.20
其中:
   地板1: 混凝土地面:ρ=0.20 面积= 81.0平方米

------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-GY11 0.6001 6.22 4 1 75.00

--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-GY11; 名称: 暖白三基色节能荧光灯架
性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 3350 效率: 0.81
使用的光源: 暖白三基色荧光灯 功率: 36 色温(K): 3000 显色指数: 85
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.22 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.19 总功率(W): 41.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(mm): 1246 宽(mm): 53 高(mm): 83 重量(kg): 2.30
发光面积(平方米): A1=0.0312 A2=0.0312 A3=0.0000


---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-GY11 2.25 2.25 3.80 0.00 0.00
2 1-2 WYY-GY11 6.75 2.25 3.80 0.00 0.00
3 1-3 WYY-GY11 2.25 6.75 3.80 0.00 0.00
4 1-4 WYY-GY11 6.75 6.75 3.80 0.00 0.00

--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.50 1.50
回复