有几个直流的电磁铁二百二十伏的 量了电阻 大的也就两百多欧 小的七十多欧 控制柜里用的是欧姆龙的那种小继电器 拉弧很严重 在电磁铁上并了二极管 也不管用 请问用哪种继电器好欧姆龙上的触点标注是:28V DC 5A的 是否跟电压高 有关系
有几个直流的电磁铁二百二十伏的 量了电阻 大的也就两百多欧 小的七十多欧 控制柜里用的是欧姆龙的那种小继电器 拉弧很严重 在电磁铁上并了二极管 也不管用 请问用哪种继电器好
欧姆龙上的触点标注是:28V DC 5A的 是否跟电压高 有关系
2楼
直流回路,尤其感性回路,一定要用直流接触器,开断能力还要够。欧姆龙继电器上的触点标注是:28V DC 5A,容量只有28×5=140W。电磁铁控制容量:220×220/70=691W,可见继电器容量不够。一般要用接触器才行。
开断直流电流是比较困难的,因为没有电流过零点,电弧不易熄灭。
①一般继电器触点开距小、速度低,开断直流比较困难;
②接触器触点开距大、速度高,开断直流比较容易;
③断路器的辅助触点由于有主轴带动,合分闸速度非常高,所以可以开断直流电流。
回复
3楼
哦 我说那 高压柜里的分合闸线圈也是直流的 就没问题
我认为不光是看交流还是直流接触器 主要是看他们的触点 够不够要求
回复
4楼
直流的电弧 是否跟电压有一定关系
回复
5楼
DC28V的元器件怎么能用在DC220V的回路中?
回复