弱电接地和建筑基础地可以共用吗?-zt
seeyoulater
2005年07月19日 20:35:23
只看楼主

弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。有关部门好象说建议使用联合接地体。??回答:当然可以。一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。

弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。
有关部门好象说建议使用联合接地体。??

回答:
当然可以。
一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。
但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。
免费打赏
xqhwm
2005年07月21日 11:06:16
2楼
设置MEB总接地箱和LEB局部等电位箱
回复
fxh8
2005年07月23日 14:11:24
3楼
可以接到建筑电气专业提供的等电位的接点
回复
sunrisezhaoyang
2005年08月02日 16:02:25
4楼
是这样的!要接至综合接地,接地电阻要小于等于1欧姆,规范上是这样要求的!
回复
李兴龙机电科技
2005年08月02日 16:24:51
5楼
为何不可?????????????????
回复
drogan_h
2005年08月02日 17:02:17
6楼
完全没问题啊,不过要满足接地电阻的要求
回复
shixiantaibai
2005年08月15日 10:24:01
7楼
完全可以,其实楼主说得已经很清楚了,二楼补充得更好,只是设置MEB箱和LEB箱要增加成本了。
回复
chen517501
2005年08月16日 13:52:12
8楼
可以与建筑接地共同接地,但公共接地不大于4欧姆,最好以设计为准