弱电接地和建筑基础地可以共用吗?建筑地的接地电阻为1欧姆以下。有关部门好象说建议使用联合接地体。??回答:当然可以。一般来说,单独接地不大于4欧姆,联合接地不大于1欧姆。你的条件刚刚好。但是你要注意几个问题。接地要接于同一电位上,不要形成电位差。所有的机柜应并联。
