这个审图意见是否有道理?
yzsldj123
yzsldj123 Lv.4
2010年01月01日 19:53:54
只看楼主

原送审图是:一个照明回路,计算电流51A,开关用63A,然后按照63A选择电缆;但审图意见是:计算电流51A,需要乘1.2,得到61.2A,开关应采用80A,然后按照80A选择电缆;大家看看这个审图意见是否有道理?

原送审图是:
一个照明回路,计算电流51A,开关用63A,然后按照63A选择电缆;
但审图意见是:计算电流51A,需要乘1.2,得到61.2A,开关应采用80A,然后按照80A选择电缆;
大家看看这个审图意见是否有道理?
免费打赏
xia510231
2010年01月01日 20:02:03
2楼
其实两种选择都没有错,不知道是否用的需用系数法计算的电流。
回复
yzsldj123
2010年01月01日 20:28:26
3楼
是用的需用系数法计算的电流,而且需用系数取1;
所以,觉得不应该再乘那个1.2了。
怎么会两种选择都没有错呢?总有一个是更加合理一些的吧!
回复
yzsldj123
2010年01月02日 08:41:57
4楼
自己顶一下,希望大家继续讨论。
这个1.2还要不要乘
回复
caonim
2010年01月02日 09:06:19
5楼
审图意见是:计算电流51A,需要乘1.2,得到61.2A,开关应采用80A,然后按照80A选择电缆;
有这么详细的审图意见啊!

是我的话,我就选80
80A比较放心。或者说我比较保守,胆小。
回复
yzsldj123
2010年01月02日 09:43:16
6楼


问题是,业主觉得设计不合理,太浪费了
回复
tank-----no.1
2010年01月02日 11:15:55
7楼
这个应该不是什么问题,主要看资金大小和负荷稳定性,有钱大些,没钱小些。负荷稳定小些,负荷不稳定大些。:lol
回复
红苹果
2010年01月02日 12:52:14
8楼
同意,有钱选择大一级的,没钱额定电流63A一样用。。。
回复
pony1980912
2010年01月02日 15:22:34
9楼
不是原则性问题
回复
pony1980912
2010年01月02日 15:23:44
10楼
可以和审图单位沟通一下
回复
falconchen
2010年01月06日 14:40:44
11楼
50A还是选择80的开关让人放心.
回复

相关推荐