套管埋地SC150 电缆YJV 185的安全载流量?
coh_1635
Lv.2
2009年12月31日 16:56:55
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
说明:套管埋地SC150 ,穿线:单芯YJV 185的三根,单芯YJV95的三跟 安全载流量为多少A ?规范上有无说明单芯电缆不能多股穿同一根管!
说明:套管埋地SC150 ,穿线:单芯YJV 185的三根,单芯YJV95的三跟 安全载流量为多少A ?
规范上有无说明单芯电缆不能多股穿同一根管!
免费打赏
yzsldj123
2009年12月31日 17:35:38
2楼
三根YJV 185,三根YJV 95,这样的进线是什么系统啊?
回复
coh_1635
2010年01月04日 10:55:46
3楼
两根95MM2的,写错了
回复
余叁
2010年01月04日 12:53:39
4楼
为何不用(3*185+2*95)的5芯电缆呢。。。
回复
wangjie6054
2010年01月04日 15:33:49
5楼
是呀,我也搞不明白了,单芯电缆是不可以单独穿钢管的。
回复
coh_1635
2010年01月04日 16:26:09
6楼
多芯电缆载流量低,业主怕增加费用
回复
短路以后
2010年01月04日 16:55:00
7楼
没有这个必要,穿单芯,不省钱。施工量很大的。
回复