关于母线框的问题
xdwokcn
xdwokcn Lv.3
2009年12月31日 10:54:08
只看楼主

有没有那位大虾知道 GCK 用的母线框式怎么固定的?

有没有那位大虾知道 GCK 用的母线框式怎么固定的?

1.gif

免费打赏
hwc_wy
2010年01月07日 15:32:56
12楼
在这里发下牢骚,那个红包我一分种不差都领不到,是不是系统要改下分成若干随机时段好呢
回复
zlf020104
2010年01月07日 19:27:01
13楼
160mm就是安装尺寸,做个固定支架,按这个尺寸开孔
回复
xdwokcn
2010年01月10日 22:19:14
14楼
今天拿到母线框了,跟 lingxuct 版主所说的一样,160mm孔距的孔是个穿心孔,需要使用一根长螺栓(M10*120)连接在梁上,多谢各位参与讨论。另外梁上需要配打2个孔距为160mm,大小为10.5的圆孔,以便安装。
正常安装不需要支架,但是如果使用的系统是600V系统上的话,螺栓建议使用绝缘的,或者配个支架,因为母牌的位置距离孔的位置非常近,我怕电压高了会击穿。
回复
snower1130
2010年01月22日 15:07:04
15楼
做横梁,横梁上开孔对应母线框上面的孔
回复
jinpai1983
2010年01月24日 15:36:44
16楼
呵呵
回复
jinpai1983
2010年01月24日 15:43:03
17楼
是的 哈哈 是这么回事
回复
a13908269128
2010年01月24日 19:29:55
18楼
用四可10乘45的螺丝,就在160孔的距离上上下各两可,安装在DCK,DCS.顶部母线室处即可,这方法很简单.
回复
sydl18
2010年01月27日 11:09:44
19楼
用两个较长的螺栓固定在框架上
回复

相关推荐