我们用了上海人民电器厂的ME1250框架式断路器,额定电流为1250A。断路器为固定式安装,而不是手柄摇出式的结构。现在根据运行需要,要把失压保护功能解除,请问如何操作,谢谢
我们用了上海人民电器厂的ME1250框架式断路器,额定电流为1250A。断路器为固定式安装,而不是手柄摇出式的结构。现在根据运行需要,要把失压保护功能解除,请问如何操作,谢谢
2楼
打开开关,找到失压线圈,直接取下来就是了
而且这个问题你应直接问厂家电话,人家的东西人家最明白了。:victory:
回复
3楼
不建议自己拆卸,找供货商的销售后服务部门.
回复
4楼
产品右侧面内共有3个线圈,两个是欠压,一个是分励。
方案1、将欠压线圈及电磁铁均拆除;
方案2、将欠压电磁铁反力弹簧拆除;(最好将电磁铁绑住);
方案3、一般产品右侧面上有一M4X40螺钉,可将该螺钉拧到底后顶住欠压电磁铁即可。
回复
5楼
线圈倒不需要拆除,只要把弹簧给拆掉就行了。
回复
6楼
4楼的第3方案最好.
回复