我对软启动是不通了,可是我最近碰到一个难题。是一个90KW的电动机,起动时电机不转到,过一会儿电动机就烧坏了,电动机三条线《50#多股软铜心线》的绝缘皮全融化。请问一个各位工程师是什么原因,麻烦了
我对软启动是不通了,可是我最近碰到一个难题。是一个90KW的电动机,起动时电机不转到,过一会儿电动机就烧坏了,电动机三条线《50#多股软铜心线》的绝缘皮全融化。请问一个各位工程师是什么原因,麻烦了
2楼
是不是三相电源不平衡造成的。
顺便查一下电机的接线是不是接错了!
回复
3楼
原因很多,机械方面的原因,电动机转子被什么东西卡住了,形成堵转,
电动机绕组短路,
电源缺相,这种情况电动机应该能转起来
回复
4楼
请楼主说明详细情况,例如负荷情况、回路配置、故障详细现象等等,不然无法判断啊
回复
5楼
“电动机三条线《50#多股软铜心线》的绝缘皮全融化”,多少时间(几秒钟)?
上面电源开关是几A的?
回复
6楼
电机启动转矩不够大吗?(软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置,用软启动器启动电机时,输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直至电动机工作在额定电压的机械特性上。)
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2009-12-30 08:21 编辑 ]
回复
7楼
短路??
回复
8楼
:)
明显的,应该不是接线错误,接线错误应该能转起来,转起来短时间就不会烧。。
多可能是堵转。。。软启动一般是自带保护的。
回复
9楼
直觉应该是堵转烧的。
回复