应选怎样的断路器
yangyingjun1211
2005年07月18日 22:33:23
来自于断路器
只看楼主

一台250KW的水泵电机,额定电流581A,采用一个专用配电屏向它供电,并在电机旁安装了一个电机降压启动控制柜,请问是否应在专用配电屏上安装断路器,如要安装应如何选择.在些先谢谢各位.

一台250KW的水泵电机,额定电流581A,采用一个专用配电屏向它供电,并在电机旁安装了一个电机降压启动控制柜,请问是否应在专用配电屏上安装断路器,如要安装应如何选择.在些先谢谢各位.
免费打赏
大鼻山
2005年07月18日 22:54:03
2楼
一般是先是断路器,之下才是启动和控制设备。
630A的断路器即可。
回复
daojianwuying
2005年07月18日 23:33:07
3楼
用CM1-630的断路器即可..............................................
回复
yangyingjun1211
2005年07月19日 12:14:36
4楼
谢谢你们,
回复
梁栋永
2005年08月05日 11:12:31
5楼
用那个厂开关都好,先用一台630A的开关,它的短延时要有3KA/1秒才行。要不然你的水泵开几次开关就跳了
回复
powerwwk
2005年08月05日 11:26:44
6楼
如果是软启动就不需要考虑短延时,应该630A的开关就行了吧
回复

相关推荐