PKPM08楼梯参与抗震计算是错的?
woodyy
woodyy Lv.3
2009年12月29日 02:24:32
来自于PKPM
只看楼主

用PKPM08建模时把楼梯建进去了,由于里面的楼梯不能改变方向,总工说和实际不符是错的,让我去掉楼梯模型按老的方法取0厚度板计算。但是审图意见回来说要考虑楼梯参与抗震,总工和我都没招了,难道真的要借助有限元?请高手教个方法。

用PKPM08建模时把楼梯建进去了,由于里面的楼梯不能改变方向,总工说和实际不符是错的,让我去掉楼梯模型按老的方法取0厚度板计算。但是审图意见回来说要考虑楼梯参与抗震,总工和我都没招了,难道真的要借助有限元?请高手教个方法。
免费打赏
concretez
2009年12月31日 14:59:23
12楼
考虑楼梯是很有必要的,汶川地震,很多楼梯都出现了明显的正截面破坏。
方向不对,对整体结构内力影响不大,但对楼梯周边构件内力有影响。
局部删除重新修改一下模型吧
回复
wdfly
2010年01月01日 17:21:41
13楼
还用PKPM计算楼梯?
回复
qxw123qxw
2010年01月02日 12:56:16
14楼
PKPM楼梯建模比较简略,不是很成熟,我们还是用原来的方法,只不过楼梯周围的构件构造加强,
回复
txj-ds
2010年03月09日 10:35:29
15楼
规范都不知道如何算,还没完全弄明白!只能全部构件都有限元算了
回复
grqtju
2010年03月09日 14:25:05
16楼
我们这边一般都是对楼梯进行抗震构造加强,而不参与计算。
回复
wyp1210
2010年03月09日 14:29:04
17楼
按新规范中的要求,是应该要考虑进去的
回复
wyp1210
2010年03月09日 14:30:23
18楼
梯板有斜撑的作用,对结构的整体刚度有较明显的影响
回复
wyp1210
2010年03月09日 14:30:53
19楼
建模中可以按斜杆输入,截面可以取梯板的截面
回复
wyp1210
2010年03月09日 14:31:16
20楼
如1500宽,100厚的梯板,那杆件可以取1500X120(梯板由于还有台阶的混凝土,可以适当折合厚度)
回复
天惑
2010年03月09日 14:52:07
21楼
上面说得好,直接问审图的应该怎么在模型里考虑楼梯抗震,编规范的现在都还说不清楚
回复