线管穿导线根数的问题
bigfaceray
bigfaceray Lv.2
2009年12月28日 22:09:56
只看楼主

请教一下各管径PVC线管内可穿导线根数?应该在什么规范或者图集里查啊?

请教一下各管径PVC线管内可穿导线根数?应该在什么规范或者图集里查啊?
yzsldj123
2009年12月29日 08:31:24
2楼
记得可穿导线最大根数是7根
回复
bigfaceray
2009年12月29日 08:59:01
3楼
这个线管的管径和电缆的截面规格不同,导线的根数就不同的。
以前有些图纸说明中有写,但是不知道是出自什么规范或图集的
回复
红苹果
2009年12月29日 09:10:20
4楼
:)
04DX101-1 建筑电气常用数据
回复
xiaoyuyao201
2009年12月29日 09:42:33
5楼
国标是容线面积不超过管内面积的40%。
但有些地方标准要比这个小,我算的好像是不超过管内面积的27.5%。
在工业与民用电气设计手册第三版里有,在电缆那一章里,一个表下面的说明部分。
在建筑电气安装手册里也有。
手上没这两本书,具体多少页,不记得,找下吧。
回复
iamcmh
2009年12月29日 09:56:26
6楼
《民规》配电线路布线系统里规定总电线截面不超过槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。见8.5.3和8.6.4。我怀疑这个20%是错的,其他地方都写40%。
另外还要注意不同回路的线路不宜穿同一根管。
回复
jyq265
2009年12月29日 09:56:34
7楼
国标是容线面积不超过管内面积的40%。
在工业与民用电气设计手册第三版里有,在电缆那一章里,一个表下面的说明部分。
回复

相关推荐