冷凝器出口温度较高
zhanghongchang12
2009年12月28日 21:29:53
来自于制冷技术
只看楼主

一般的空调系统,冷凝器出口温度都约37~38°左右,但最近有一套系统,冷凝温度更低,但冷凝器出口温度却有41度,是什么原因造成的?

一般的空调系统,冷凝器出口温度都约37~38°左右,但最近有一套系统,冷凝温度更低,但冷凝器出口温度却有41度,是什么原因造成的?
免费打赏
xiaoye1265163
2010年03月01日 23:24:39
12楼
可能是截流偏大些,可以减小截流或在功率允许的情况下,加些制冷剂。
回复
f4ban
2010年03月02日 12:54:45
13楼
可能冷却塔降不下来温度!
或者冷却水流量太小!
或者室外湿球温度太
回复
xcf2010
2010年03月02日 14:44:23
14楼
流量太小吧
回复
gzmj3
2010年03月03日 12:52:34
15楼
流量小,冷凝器脏,室外湿球温度大。
回复
czle
2010年03月04日 16:36:31
16楼
冷凝温度低于冷凝器出液温度?
1 温度计有问题
2 环境温度太高 船舶制冷系统中冷凝器与储液器的管道的连接就有从冷凝器直接引出一条管道至调节站或蒸发器的,这样保证冷凝液体的过冷度,如果冷凝下的液体流经储液器 ,要经过一段较长时间,储液器受环境较高温度加热,会导致过冷度损失。

以上观点,纯属个人杜撰或者臆测,如有雷同,实属荣幸:lol
回复
jfzhileng
2013年05月13日 14:01:31
17楼
冷凝器脏,风机转速不够,系统内有空气等都有可能使冷凝温度上升
回复
jfzhileng
2013年05月30日 15:41:26
18楼
排气温度与,压机吸入温度,压机功率直接相关。
回复