我这一生活污水厂已投产4.个月了,但曝气时的污泥浓度还很低,大概在200mg/L左右,进水的COD大概50/60左右,出水COD及出水SS都能达标。正因为这样都能达标,所以企业对生物池浓度这一问题也不太着急,但有时出水COD及SS挺高的。我觉得进水的浓度低是一方面的原因,还有一很大的原因是,这里的生物池的溶解氧很高,据说测了达到7mg/L,对于这样高的溶解氧我不知公司的技术高层是怎样想的?不过对于在学校刚出来的我来说,简直不敢相信自己的耳朵。在书上所说的正常好氧生物池的溶解氧一般是2--4左右的,但这里的。。。。
对于上面的情况,大家有啥感想的不妨说一下。另,也希望大家能支一下招。,提高污泥浓度。谢谢了
2楼
没人支持,自己来顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
进水的COD大概50/60左右??? 那还处理它干啥啊? 啥标准都够了。
回复
4楼
那是之前有时才会这样,现在一般为80左右了,城市污水处理厂的出水COD是不能超过40的。
回复
5楼
效果挺好的呀,如果污泥浓度增大了,就只有被饿死的结果,因为你进水COD太小,相应的可供应的微生物量也就小了嘛
回复
6楼
的确DO高了,可能是泥少的原因
另外进水COD底也有关系
回复
7楼
间歇曝气
回复
8楼
进水cod才50/60?碳源不足,何以提高MLSS?!提高去除率估计比较难啊。
保险起见后面加深度处理单元吧!!
回复
9楼
估计是南方城市的污水处理厂,我们这边新建的一家污水处理厂也是这样,设备都不用开,过一遍沉淀一下基本上都达标了,进水浓度N低
回复
10楼
间歇曝气或者减少曝气量吧
回复
11楼
间隙曝气,把全部污泥都回流回去。
其实那水都可以直接排出去了,估计是怕有时候cod真的上去的时候就要用到生化处理,但那时的微生物都饿得快死了~~
回复