建筑设计防火规范(GBJ16-87 2001)第8.6.3条规定:“设置常高压……,设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或……”。问题来了,什么是临时高压给水系统,低规里并没说明,但高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2001)里明确了“临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。”建筑给排水设计规范GB50015-2003里明确规定生活水池和消防水池不能共用。一般的多层建筑均不存在设置消防水泵房,既然没设水泵房,也就是一般的多层建筑的消防给水就非临时高压给水系统,也就不需要设置屋顶消防水箱了,按低压给水系统设计就行了,灭火时要求的水压和流量由消防车或其它方式加压达到就行。所以我个人认为,在多层建筑中设置屋顶消防水箱纯属浪费水资源,也没多大实际用处。
可能你没说清,可能我没看懂!
1、室内能不能设低压消火栓系统?
2、设不设泵房以及设泵房最主要要达到什么目的?
3、临时高压给水系统是如何连动消防泵的?
带着这几个问题,再看看规范、相关资料,你一定能找出答案!
回复
3楼
室内消火栓给水系统的给水方式
1、无加压水泵和水箱的室内消火栓给水系统
2、设有水箱的室内消火栓给水系统
3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
回复
4楼
对于多层建筑而言,如果市政水压能够满足最不利点的消防要求的话,那么这是不是属于常高压情况,还有必要设置高位消防水箱吗?
回复
5楼
市政水压满足不了消防要求时一般都要设置泵房,那么就属于临时高压给水,规范上有明确规定就是楼主引用的那段,要设置水箱的。
回复
6楼
但三、四层的多层建筑很少有设置泵房的,至少我暂未发现,可能见识不多吧
回复
7楼
三、四层也可能设置泵房的,我就做过一个工程。市政给水压力只有0.14MPa,这样的话四层的消火栓就不能达到消防要求了,所以增设消防水池,设水泵房。
回复
8楼
如果三、四层楼市政虽然满足了水压要求,但是只有一个进水管,那需不需要设置消防水池呢
回复
9楼
应该设应保证两条
回复