热敏电阻的输出信号
xiaoxingou
xiaoxingou Lv.2
2009年12月27日 01:50:28
只看楼主

主电机的热敏电阻接一个信号变送器出来送入PLC信号模块,发现输出的信号电流时大时小,有可能是什么原因,望指教,谢谢!补充一下图片,传输线有40多米长。[ 本帖最后由 xiaoxingou 于 2010-1-7 03:07 编辑 ]

主电机的热敏电阻接一个信号变送器出来送入PLC信号模块,发现输出的信号电流时大时小,有可能是什么原因,望指教,谢谢!

补充一下图片,传输线有40多米长。

[ 本帖最后由 xiaoxingou 于 2010-1-7 03:07 编辑 ]

温度变送器1.jpg

免费打赏
首席技术官
2009年12月31日 12:38:59
2楼
1.你的变送器是几线制的,输出的是4-20ma信号么?电源稳定么?
2.变送器外壳接地了么?传输线有多长?敷设在什么上了?
回复
红苹果
2009年12月31日 15:07:14
3楼
干扰问题,。。
回复
lingxuct
2010年01月02日 15:20:38
4楼
措施:外界干扰——接地和屏蔽,电源干扰——滤波加隔离;
线路干扰——屏蔽和接地。

信号变送器是电流信号吗?变送器工作是否正常?
回复
lovechl
2010年01月04日 19:56:35
5楼
屏蔽没有接好吧,还有看你的线用的正确吗?是设计给的线型吗
回复
xiaoxingou
2010年01月07日 03:11:50
6楼
谢谢你关注我的提问,输出是4-20ma电流信号给PLC模拟量信号模块,传输线有一半长是固定在电缆架上的,有一半长是悬空的,还是上下运动的。
回复
xiaoxingou
2010年01月07日 03:17:14
7楼
是4-20ma的电流信号
回复
bomivan
2010年01月07日 10:18:34
8楼
另外 距离较长 3线制比较合适 不知道你怎么接的

[ 本帖最后由 bomivan 于 2010-1-7 10:21 编辑 ]
回复
xiaoxingou
2010年01月07日 19:12:35
9楼
变送器的L+,L-接的是+24V电源,31,PA两个端子接的是信号线。
回复
姜振祥
2010年01月08日 10:04:33
10楼
很少接触这个行业的知识啊 就当学习了。希望高手给予解答一直关注啊
回复
首席技术官
2010年01月08日 19:42:18
11楼
一般变送器和PT100以最短的距离安装在检测点
4-20ma的电流信号的传输要比电压的好很多
如果变送器到PT100之间的线很短的话,你可以拿一个100多欧的电阻临时代替PT100
并注意有两个端子短接
而24V直流电源也可以用一个蓄电池代替,因为蓄电池的电压很稳定
如果电流信号还是不稳定,说明变送器有问题
如果PT100换成电阻后,电流稳定了,说明PT100有问题
如果换蓄电池后稳定了,说明你的电源有问题
回复