各位兄弟姐妹,vv3*240+2*120用于380v的电缆能不能不做电缆指套热缩套管?3*35+2*16用于380v的电缆又用不用做?多谢!!!:handshake
各位兄弟姐妹,vv3*240+2*120用于380v的电缆能不能不做电缆指套热缩套管?3*35+2*16用于380v的电缆又用不用做?多谢!!!:handshake
2楼
低压电缆终端头以前老的传统做法是:用塑料带扎出一个萝卜头,下部扎住外护层,上部把各引线包到接线端子。
现在有电缆附件,热缩材料和冷缩材料二种新型做法。但规范没有规定非用哪一种,也没有把以前(用塑料带包扎)的淘汰掉。
那么,在三种并存的情况下,具体施工怎么办呢?
个人意见:一个配电室内最好能统一做法,但也要走新科技的道路,能用新的则应用新的。
回复
3楼
低压用热缩套有点太浪费了吧!还是用塑料带的这种方法吧!
回复
4楼
多谢!:victory:
回复