看到室内油浸式变压器安装图集,以下概念不是很清楚:什么叫宽面布置和窄面布置?是不是相对于门的布置而言?(油浸式变压器室)什么叫低式和高式附设式变电所?什么叫敞开式和封闭式?新手上路,望大家别见笑,指点指点,不胜感激![ 本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-12-25 22:37 编辑 ]
看到室内油浸式变压器安装图集,以下概念不是很清楚:
什么叫宽面布置和窄面布置?是不是相对于门的布置而言?(油浸式变压器室)
什么叫低式和高式附设式变电所?
什么叫敞开式和封闭式?
新手上路,望大家别见笑,指点指点,不胜感激!
[
本帖最后由 wildwolfyy 于 2009-12-25 22:37 编辑 ]
2楼
老式油浸式变压器都有油枕,油枕中心与变压器中心的连线方向为变压器“长”,另一方向为“宽”。
宽面布置(也叫宽面推进)指:变压器在变压器室内安装方向“长”与变压器门平行,即变压器沿较宽的面布置(推进)。也就是俗话说进门见较宽的一面;
同理可知窄面布置或推进。
低式指变压器直接安装在室内地面或基础梁上;高式指变压器室地面抬高,地面下为夹层。
敞开式指变压器室不设大门或只设栏杆式大门;封闭式指变压器室设封闭大门(门上的通风百叶窗也算封闭)
回复
3楼
支持楼上,一般变压器室门对进看是左右长,前后稍短(变压器的宽面),这样是低压套管向外,油枕在左边。
有时因房间结构受限制,变压器方向(门不能变,只能在通向室外道路)转90度,变压器安装只能油枕向外。
回复
4楼
2#,3#楼所言极是
从变压器室门看,变压器油枕要么在左侧,要么靠近门口
回复
5楼
二楼说的很详细,谢谢了!
回复
6楼
我上个图, 这个是宽面推进吧?
回复
7楼
简单的说就是从变压器室门侧看过去,面对的是变压器窄的一面还是宽的一面!
回复
8楼
非常感谢二楼很详细的指点,谢谢了!!!
回复
9楼
学习:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
10楼
支持,学习了啊。
回复
11楼
回答得很好,支持一下!
回复