请教个地暖问题
shdd1234567
2009年12月24日 17:25:33
来自于采暖供热
只看楼主

请教个地暖问题就是一个大厅,地板采暖,供回水平均温度45度,按照鸿业的计算,如果管间距300,单位面积散热量为120w左右。我的建筑热指标为70左右,是否意味着无需铺满整个地面?我看很多图纸都是直接把地面直接铺满,不解,想请教一下。另外,办公室也有同样的问题,热指标50左右,铺满那不是很热?管间距300似乎不能再减小。请大家指教。

请教个地暖问题
就是一个大厅,地板采暖,供回水平均温度45度,按照鸿业的计算,
如果管间距300,单位面积散热量为120w左右。我的建筑热指标为70左右,是否意味着无需铺满整个地面?我看很多图纸都是直接把地面直接铺满,不解,想请教一下。
另外,办公室也有同样的问题,热指标50左右,铺满那不是很热?管间距300似乎不能再减小。
请大家指教。
免费打赏
liu117jun
2009年12月24日 19:11:55
2楼
你说的这个问题因素很多,不知道你的热源是什么?如果是壁挂炉或是用自己能控制的热源间距300就不用变了,到时候水温烧低点就行了。
还有地面铺的是什么材质,如果木地板的话还有家具的遮挡因素热指标70有点小,个人意见。
地暖盘管间距再以后突破300的间距我认为很快了
回复
w5208833
2009年12月25日 09:44:24
3楼
我也遇到过这样的问题,我觉得没有必要满铺,但是又担心不热。矛盾!