门式钢架伸缩缝
ken.ye
ken.ye Lv.2
2009年12月23日 23:42:56
只看楼主

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:20024.3.1 门式刚架轻型房屋钢结构的温度区段长度(伸缩缝间距),应符合下列规定:纵向温度区段不大于300m;横向温度区段不大于150m如何理解?

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002
4.3.1 门式刚架轻型房屋钢结构的温度区段长度(伸缩缝间距),应符合下列规定:纵向温度区段不大于300m;横向温度区段不大于150m
如何理解?
免费打赏
kafeihfdcb
2009年12月27日 21:03:24
2楼
横向为门架跨度方向。当连跨的总跨度大于150m时需要考虑温度应力。一般是数字轴线的长度。
纵向就是上面的垂直方向,道理是一样的。一般为 字母 轴线。
回复
kafeihfdcb
2009年12月27日 21:04:49
3楼
如果不u考虑温度应力,当连跨超过150m需要设温度缝。
回复
wzgll
2009年12月28日 08:36:22
4楼
应按结构技术措施设置:
1.纵向温度区段(垂直钢架跨度方向)不大于220米。
2.对柱底铰接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于150米.
3.对柱底刚接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于120米.
4.当在采暖地区的非采暖房屋,以上区段长度宜降低15%。
回复
sjytjs666
2013年09月25日 11:45:24
5楼
应按结构技术措施设置:
1.纵向温度区段(垂直钢架跨度方向)不大于220米。
2.对柱底铰接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于150米.
3.对柱底刚接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于120米.
4.当在采暖地区的非采暖房屋,以上区段长度宜降低15%。
回复
superzl113322
2013年09月27日 08:59:34
6楼
我是来学习的。。。
回复
weiyf1951
2015年11月24日 08:34:10
7楼
应按结构技术措施设置:
1.纵向温度区段(垂直钢架跨度方向)不大于220米。
2.对柱底铰接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于150米.
3.对柱底刚接的横向温度区段(沿钢架跨度方向)不大于120米.
4.当在采暖地区的非采暖房屋,以上区段长度宜降低15%。
回复
lx1766
2017年03月30日 17:19:45
8楼
学习学习学习
回复
成阳
2017年03月30日 23:13:48
9楼
谢谢楼主分享
回复
oook5566
2017年05月11日 17:50:45
10楼
学习学习学习
回复