山东济南可否冬天用风冷热泵来采暖?现在有一办公楼,夏天用风冷热泵+盘管制冷。冬天也想这样来制热。不知道可行不,济南是否有运行的效果还行的例子。需要辅助电加热不,有否没用辅助电加热还在运行的。现在北方地区是不是夏天用中央空调,然后冬天就是暖气片?如果风冷热泵不行的话,可否用热水+风盘,而不用暖气片?

山东济南可否冬天用风冷热泵来采暖?
现在有一办公楼,夏天用风冷热泵+盘管制冷。冬天也想这样来制热。
不知道可行不,济南是否有运行的效果还行的例子。需要辅助电加热不,有否没用辅助电加热还在运行的。

现在北方地区是不是夏天用中央空调,然后冬天就是暖气片?
如果风冷热泵不行的话,可否用热水+风盘,而不用暖气片?
免费打赏
vk3001h
2009年12月24日 13:01:49
2楼
1、山东济南能不能用风冷热泵,要看你的设计是不是要报强审。如果是,不行;如果不是,可行。
2、从能不能运行的角度来说,完全可以采用风冷热泵+风机盘管的形式。电辅加热是必须的。不用电辅加热也不能说就一定会出问题,但是确实有可能会出问题。
3、北方能上集中空调的公共建筑基本上是冷暖两用空调,散热器+单冷空调的设计是很少见的。
4、不用散热器而用风盘当然可以啊。
回复
bjgdlsg
2009年12月24日 14:24:55
3楼
从设备上来说,有的设备是适合济南使用的,比如大金新出得一款设备。
回复
swt_217
2009年12月25日 00:14:41
4楼
也就是说夏天用风冷热泵。然后冬天用锅炉烧热水来提供热水。
回复
swt_217
2009年12月25日 00:15:14
5楼
不知道新出的是什么设备,是水冷的VRV吗还是什么
回复
swt_217
2009年12月25日 09:45:44
6楼
如果北方地区装了新风机组的话,冬天不考虑使用的话就盘管那设置阀门关闭。如果要考虑使用的话是不是新风口那装电动阀门和新风机组连锁,晚上不用的话就把新风关断,以免盘管内的水冻结。
不知道大家是否这样来考虑的,实际情况又是如何?
回复
swt_217
2009年12月25日 09:51:14
7楼
3、北方能上集中空调的公共建筑基本上是冷暖两用空调,散热器+单冷空调的设计是很少见的。

这样来说的话意思是用了散热器的话,一般用分体空调的比较多。那分体的冬天是效果不行才用的散热器吗?那一般常见的设计是怎么来考虑制冷和制热的呢?
谢谢
回复
vk3001h
2009年12月25日 12:45:16
8楼

在北方,用不用散热器不是看系统好不好用,而是看甲方有没有钱。散热器毕竟造价低,是缺钱甲方的不二选择。有钱上集中空调的还用散热器干什么?!一般用散热器的都是预留分体空调电源。原因很简单啊,现在分体空调冬季制热效果也不错了,如果能将分体空调一次安装到位就用不着散热器了(我去年供职的设计院就是这样的:老楼,没有采暖,直接用多联机冬夏两用,冬季效果很好)。一般常见的设计其实我已经说的很清楚了:没钱的做散热器,预留分体空调电源(也就是说不装空调);有钱的上冷暖空调。散热器+单冷空调的设计不是没有,确实比较少见。
回复
swt_217
2009年12月28日 09:30:16
9楼
元旦快乐!
这么说来是不是多联机在济南用的话比风冷热泵效果要好些?
如果用了新风机组的话,冬季又是如何来控制的呢?
回复
yoyou16
2009年12月28日 14:20:08
10楼
理论上可行 但效果不好
回复
vk3001h
2009年12月31日 12:08:19
11楼

1、在济南,多联机确实比风冷热泵要好一些。多联机是氟管机,不像风冷热泵这样的水管机,水系统冬季有冻结的危险,必须设电辅加热。
2、多联机的新风机组是单独设置室外机的,可以单独控制。