网架支座弹性刚度问题?
lxhjcl
lxhjcl Lv.2
2005年07月16日 21:47:50
只看楼主

用SFCAD设计网架时,支座弹性刚度如何确定?(钢柱、独立砼柱、有梁砼柱)

用SFCAD设计网架时,支座弹性刚度如何确定?(钢柱、独立砼柱、有梁砼柱)
免费打赏
ejysolitude
2005年08月18日 15:34:08
2楼
支座弹性风度是个很难确定的东西,其实也就是下面支承柱的刚度,这个问题以及地震问题是SFCAD软件的缺陷,请参考MST,MST里有独立柱的形式选择,而不用直接计算柱的刚度。
回复
2002xuzhi
2005年08月21日 14:12:59
3楼
不管用哪个软件设计网架,都会涉及到支座刚度的问题。对于独立柱,手算一下刚度也很简单。而对于复杂一点的下部结构,可以建个模型用其它设计软件计算一下刚度。
回复
kuangda222
2006年04月20日 15:23:28
4楼
这个支座弹性刚度计算,从okok所知,为3*EcIc/L^3 ,L为柱的高度。
回复
zhaoli5463
2006年06月20日 15:47:45
5楼
谁能解释一下“弹性刚度”的概念
回复
牛逼闪闪放光芒
2006年06月23日 09:57:12
6楼

偶也想知道,关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
zhangyingzhen
2006年06月23日 17:33:59
7楼
sfcad2005下,可以计算
回复
zyzl
2006年06月24日 19:27:52
8楼


唉要不是打字太费劲。。。。。。。。。。。。。
这里表述的刚度分几种:弹刚,切线刚度,割线刚度:弹性刚度又叫原点刚度,是材料再弹性范围内的刚度,也是我们常用的刚度。
回复
mnj66
2006年07月25日 11:24:10
9楼
无论用什么方法计算,所得刚度值都是近似值(尤其是工业建筑)。本人的做法是(不一定妥当):支座加橡胶垫,刚度系数取0。3(经验值)。做过10个网架,建成至今已有近10年的时间,没发现有什么问题。
回复
kolapyka
2006年08月17日 11:38:30
10楼
简单的说就是结构杆件在力的作用下产生的位移,3*EcIc/L^3,这个公式是算支座下的支撑柱的刚度公式,一般我们做设计可以直接用这个算出值代入SFCAD,不过正规做法应该是计算出支座和柱的刚度串联。而9楼说的支座加橡胶垫一般是用在大跨度或水平位移比较大的情况下,而且规范上有计算橡胶垫弹簧刚度的公式,一般的平板压力支座取0.3是粗算,最好还是计算柱的刚度,这个对结构还是影响很大的
回复
zyzl
2006年08月18日 22:31:14
11楼

少了“单位”两个字吧:)