有关消防电梯前室开门!
w-jwei
w-jwei Lv.12
2009年12月22日 17:18:33
只看楼主

请教下各位建筑高手,我是做给水排水的,请教下,居住与公建的消防电梯前室除了开一些疏散的门外,像电井门,水井门,还有储藏室的门能否开在前室,只知道户门可开在前室,但必须是乙级防火门!!先谢了!!最好给出规范的出处!![ 本帖最后由 w-jwei 于 2009-12-22 17:19 编辑 ]

请教下各位建筑高手,我是做给水排水的,请教下,居住与公建的消防电梯前室除了开一些疏散的门外,像电井门,水井门,还有储藏室的门能否开在前室,只知道户门可开在前室,但必须是乙级防火门!!先谢了!!最好给出规范的出处!!

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2009-12-22 17:19 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2009年12月22日 17:24:49
2楼
emos 版主,你也太历害了吧,可能是网络原因,发贴没有显示,就多按了几下,就要扣分啊!!能不能人性化点,
回复
yucj
2009年12月23日 11:41:33
3楼
设备管井门开在前室可以,储藏室就不要开向前室了
回复
donghy101
2009年12月24日 08:27:37
4楼
住宅设备管井门开在前室可以,但要用防火门!
回复
wangtao2100
2009年12月24日 09:53:08
5楼
规范没有明确说明,我认为设管井不太合适,设置储藏室的门时不可以的,可以参照低规7.4.3条防烟楼梯前室做法,消防电梯前室应该要求严格,不应开其它门。设备管井开向楼梯前室可以,储藏室的门时不可以的,消防电梯前室不要设置其它门。