我们所用的10KV高压开关触头弹簧断裂,没有查到相关信息,请教
我们所用的10KV高压开关触头弹簧断裂,没有查到相关信息,请教
2楼
有没有人在现场遇到同类问题
回复
3楼
追求低成本的后果,这东西关系到温升,次品危害极大。
回复
4楼
那在以后的运行中怎样避免啊?现在只是发现了一小部分,其他的呢?有没有必要全部更换
回复
5楼
“10KV高压开关触头弹簧断裂”?
什么型号的“高压开关?
回复
6楼
哥们,“没必要更换”是谁下的结论?
这个可真不是小问题!
回复
7楼
详细点
回复
8楼
正泰10KV真空断路器
额定电流630A和1250A的
现在已经给更换了
回复
9楼
找厂家
回复