请问15m左右的中庭顶上安装喷头有效果吗?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2009年12月21日 21:09:00
只看楼主

我在一个项目看到,一个商场的中庭二楼 三楼都是空的 中庭顶板在四楼 大概超过15m了吧,请问这样在中庭顶部安装喷头有效果吗?不是规范有要求 高度大于多少米就不用安装了吗?请教各位,谢谢!

我在一个项目看到,一个商场的中庭二楼 三楼都是空的 中庭顶板在四楼 大概超过15m了吧,请问这样在中庭顶部安装喷头有效果吗?
不是规范有要求 高度大于多少米就不用安装了吗?请教各位,谢谢!
免费打赏
waterzy
2009年12月21日 21:36:55
2楼
自喷规范,超过12m,就不能用自动喷水灭火系统了
回复
wangkaiqi
2009年12月22日 14:07:26
3楼
如果中庭有可燃物,可以增设微型灭火装置或大空间智能洒水装置,可以并联在喷淋系统中(报警前进水口管道),不建议采用固定消防炮系统。
回复
ygd1026
2009年12月22日 15:32:08
4楼
我觉得上消防炮好一点。
回复
zpzjt
2009年12月23日 12:23:47
5楼
我们昆山这边就上消防炮了。15米的话喷淋肯定就不行了,超出规范要求了
回复
wangkaiqi
2009年12月23日 13:31:25
6楼
根据固定消防炮系统设计规范,其每股水柱出水量不低于20L/S,在消火栓出水5.2L/s,13米水柱的时候,其反冲力可以达到15kg,如果固定消防炮出水20L/s的水量可能会伤到人员(这是上海消防局的意见,本人转述)。我一般都会采用5L/s的智能微型灭火装置。

[ 本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-23 13:35 编辑 ]
回复
w-jwei
2009年12月23日 14:43:07
7楼
不用消防炮,上大空间智能灭火装置,你可查建筑给水排水设计手册2008年第二版,上面介绍的很详细!!我做的商场就是扶梯旁边有到三层的大空间,也做的是这种方式!比消防防炮简单!
回复
蓝蓝深海
2009年12月23日 19:04:44
8楼
学习
回复
xyzpilot
2010年01月01日 22:34:26
9楼
请问15m左右的中庭顶上安装喷头有效果吗?
回复
hl_7403
2010年01月02日 19:04:25
10楼
xiexie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
songxl827
2010年01月03日 19:12:08
11楼
智能微型灭火装置现在有规范或者规程吗
回复

相关推荐