新手请教:构造柱的上下两端可有 加密区?
mingyuan20053442
2009年12月21日 15:31:09
只看楼主

新手请教:构造柱的上下两端可有 加密区?

新手请教:构造柱的上下两端可有 加密区?
免费打赏
xalan
2009年12月21日 15:40:10
2楼
有啊,加密区500。。。。。。
回复
mingyuan20053442
2009年12月21日 15:45:22
3楼
那非加密区是1000?
回复
zhangkun0539
2009年12月21日 16:10:23
4楼
构造柱的箍筋,一般部位采用园6的间距200,楼层上下500范围内宜采用园6的间距100.
回复
acanbbs
2009年12月21日 16:11:48
5楼
500是与墙预留的拉结筋,构造柱是先砌墙后浇柱的..抗震没要求要加密..自己看看砌体规范组合砖砌体相关内容应该弄明白吧..
回复
24241466
2009年12月21日 19:47:53
6楼
构造柱的上下两端 没有严格加密区要求。但地震作用下,砌体结构中考虑构造柱对墙体约束会使柱上下两端有较大的转角,因此可在构造柱的上下两端适当加密间距@100.另外在纵向钢筋搭接处间距不应大于@100
回复
ry_2009
2009年12月22日 15:04:02
7楼
没有严格要求,柱上下端箍筋宜适当加密。
回复
malikwang
2009年12月22日 18:20:02
8楼
砌体结构有加密,框架结构无加密
回复
erdan03011
2009年12月27日 20:58:58
9楼
框架结构同样有加密要求见06SG614-1的25页
回复
sui0505
2009年12月28日 21:05:36
10楼
《抗震规范》第7.3.2条多层砖砌体房屋的构造柱应符合下列构造要求:1……且在柱上下端应适当加密……。未见更明确规定。
回复
wuhong0707
2010年01月02日 02:04:56
11楼
抗规中只是说宜适当加密,但请注意,规范要求的构造柱箍筋间距是不宜大于250mm,所以间距做成200mm也算作加密了,因此我个人认为可加密也可不加密更谈不到范围的问题了啊。
回复

相关推荐

APP内打开