构造柱的上下两端可有加密区?
mingyuan20053442
2009年12月21日 15:29:10
只看楼主

谢谢

谢谢
免费打赏
mingyuan20053442
2009年12月21日 17:51:27
2楼
请高手分砖混的和框架的分别讲解一下。。。。
回复
王子左
2009年12月21日 17:51:33
3楼
6度区及以上,柱高上下各500,箍筋间距100。
回复
人杰驾到
2009年12月22日 13:07:56
4楼
构造柱有加密区的,我这都要求这样!
回复
alei1979
2009年12月22日 16:54:50
5楼
构造柱没的加密区 构造柱只起到加强整体刚度的作用 不是承重结构
回复
yaya520025
2009年12月23日 10:54:23
6楼
构造柱不用加密,它不参与计算
回复
amor9
2009年12月24日 11:04:43
7楼
在不同的结构形式里,构造柱的加密要求是不同的。在砌体结构里的构造柱等价于“弱框架”中的“柱子”,所以规范有规定“柱上下端宜适当加密箍筋”;而在框架结构里的构造柱是不参加抗震工作的,就像一个立在结构梁上的悬臂柱,所以没有加密区一说,至于支撑楼梯梁的梯柱(有人也称为构造柱),它属于楼梯部分的小框架,应该考虑加密,一般就全长@150好了。个人理解,希望交流!
回复
michelle_2430251
2009年12月25日 15:39:01
8楼
当然需要加密,抗震规范规定的很明确。
回复
michelle_2430251
2009年12月25日 15:42:49
9楼
参照抗震规范7.3.2,上面有明确说明的
回复
tong201
2009年12月25日 16:16:45
10楼
建议看规范
回复
nestpitty
2009年12月25日 21:34:18
11楼
我一般是不加密的
回复

相关推荐