新规范是这样规定的: 4.3.1 小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当排水管道不能以重力自流排入市政排水管道时, 应设置排水泵房。(排水泵的环境问题)注:特殊情况下,经技术经济比较合理时,可采用真空排水系统。(未有相关技术规程)
新规范是这样规定的: 4.3.1 小区排水管的布置应根据小区规划、地形标高、排水流向,按管线短、埋深小、尽可能自流排出的原则确定。当排水管道不能以重力自流排入市政排水管道时, 应设置排水泵房。(排水泵的环境问题)
注:特殊情况下,经技术经济比较合理时,可采用真空排水系统。(未有相关技术规程)
2楼
条文解释是这样的:4.3.3 本条第4款对排水管道穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝的规定留有必须穿越的余地。工程中建筑布局造成排水管道非穿越沉降缝、伸缩缝和变形缝不可,随着排水管件的开发,一些橡胶密封的管配件:如球形接头、可变角接头、伸缩节头等产品应市,将这些配件优化组合可适应建筑变形、沉降,但变形沉降后的排水管道不得平坡或倒坡。
回复
3楼
但是现实设计中似乎很难见到这方面的产品。我也没有见过相关的厂家。
回复
4楼
我在设计中经常遇到这样的问题。为了规避原来老规范条文。对于跨过伸缩缝的卫生间排水不得不设置2跟立管。大家有没有什么高见。
回复
5楼
还有一点,重力流的雨水管是不是也适用于以上条文?
回复
6楼
相信大家在工作中也有和我一样的疑问,欢迎各位同行来讨论。
回复
7楼
有没有厂家的朋友出来说一说。我这里有个大工程正好用到这方面的,多谢。
回复
8楼
留洞可以
如De160 管
留500*500洞
管底同洞底
其余用柔性保温材料添虫
回复
9楼
我设计的排水管是在梁下敷设的。没有墙,不存在留洞的问题。我是想知道有没有类似给水管中用到的波纹管之类的管件放在缝的地方。
回复
10楼
躲开这些缝,又不是给水管
回复
11楼
:handshake
最好不要穿!
回复