悬挑式脚手架可以搭设多高,如何提升?
lym062028
lym062028 Lv.3
2009年12月20日 15:58:46
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位达人,悬挑式脚手架可以搭设多高,如何提升?谁有方案分享下呀[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-12-20 16:59 编辑 ]

请问各位达人,悬挑式脚手架可以搭设多高,如何提升?
谁有方案分享下呀

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-12-20 16:59 编辑 ]
免费打赏
b-baolixin
2009年12月20日 16:22:07
2楼
你的概念搞错了,悬挑脚手架一般是不能提升的,规范要求搭设高度一段内不超过24m,同时以理论计算为标准,而且与建筑物的形式,当地的气候条件,高度,搭设方式,材料性能、设计方法等均有关系,不是一个简单的问题,将条件说明清楚再提出要求,好吗?
回复
蓝蓝深海
2009年12月22日 14:00:47
3楼
悬挑脚手架通常不超过24米,可按规范进行演算,必须通过专家评审
回复
john-2009
2011年08月23日 19:40:05
4楼
可以搭设20米高,全布剪刀撑
回复
dangfenghero
2011年09月03日 00:44:16
5楼
你所指的是两种不同的外脚手架搭设方式,一种是悬挑式钢管外脚手架,关于它可以参阅《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)及其他相关规范标准,另一种是整体式爬升脚手架,可以参阅《高层建筑施工手册》等书籍。
回复
甲方施工员
2011年09月13日 14:49:20
7楼
LZ可能说的是爬升脚手架 见过一次 就是将一个整体的脚手架整体爬升
回复
lyong970010
2011年09月13日 15:03:08
8楼
1、型钢悬挑式钢管脚手架的搭设高度根据JGJ130-2011中6.10.1规定:一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。如超过20m,则必须按照建设部建质[2009]87号文件要求进行专家论证。
2、型钢悬挑脚手架是不能提升的。
回复
john-2009
2011年10月22日 19:16:59
9楼
悬挑脚手架可以搭设15M高
回复

相关推荐