关键词:综合节能 供配电系统 中式箱变 综合能消费用法 1. 前言: 目前我国能源供应与社会经济发展的矛盾十分突出,节约能源降低能耗的问题,已经成为关系到我国整治,经济发展的重要战略问题。“节能降耗:已成为我国的基本国策之一。 供配电系统如何降低能耗,节约能源也越来越引起人们的关注,节能产品不断涌现,但受传统配电理念的影响,目前常常采用集中设置变配电所的方式,八十年代以前,住宅面积小,楼层低,每户用电量很小,再加当时配电网络管理水平有限,变配电所均采用集中设置的方式。随着社会经济水平的高速发展,人们生活水平的不断提高,住宅面积不断扩大,用电水平有了较大提高,小区面积越来越大,高层建筑比比皆是,因此对供配电系统也提出了更高的要求。
1. 前言:
目前我国能源供应与社会经济发展的矛盾十分突出,节约能源降低能耗的问题,已经成为关系到我国整治,经济发展的重要战略问题。随着用电量的增加,如果仍采用传统集中供配电的方式,势必配出大量的低压电缆,造成大量的低压线路损耗,增加有色金属的使用量,线路成本显著增加,同时室外土建施工量也猛然增长,由于近几年国内、国际铜资源紧缺,价格不断提高,电缆成本也越来越因其投资方的关注,降低线路损耗,减少电缆成本成为大家共同关注的焦点。
2. 当前常规解决措施及比较
由于铜价的不断提高,人们在试图降低线路成本方面做了大量的努力,常用的有以下几种。
2.1以铝带铜
随着铜价的攀升,业内“以铝带铜“的呼声也与有所提高。尽管铝的资源丰富,重量轻,导电率较高,价格低廉,但其致命的弱点是强度低,容易蠕变、耐腐蚀性差、表面极易形成坚固的氧化膜,接触电阻大增,所以铝电缆的应用受到了极大的限制,在很多重要场所都不应用铝制电缆。
2.2铜包铝电缆
铜包铝电缆就是在铝芯线上均匀而连续的包覆铜层,使两种接触面上的铜与铝原子形成冶金结合,构成了一种铜层与铝杆合成一个整体的双金属层状复合材料。其充分发挥了铜的优良导电性能和铝的重量轻的特点,同时克服了铝的一些缺点。
铜包铝比铜轻了很多,约为铜的40%左右,但电阻率与铝相差不多,约为铜的1.4-1.5倍。铜包铝虽然减少了铜的用量,减轻了电缆重量,价格也有相应的降低。但其抗拉强度比铜要差,再加铜层很薄,制造和施工工艺要求相应提高,并且废旧电缆的回收也将成为问题,
2.3铝合金电缆
为了减少电缆成本,目前市场还有一种替代品就是铝合金导体,铝合金导体是专为建筑应用而研发的,这改变了铝电缆的某些缺点,抗蠕性能提高,也更加柔软不易折断了,防腐性能更好了,是铜电缆的一种较好的替代品,在工程实践中得到了广泛的应用,但由于铝合金的电气特性如电阻率仍与铝相近,载流量接近铝电缆,所以相同载流量的电缆截面仍比铜要大1.6倍左右,既要放大一、二级使用,由于热膨胀系数的不同与铜连接时仍需配置专用的连接端子。
2.4结论
不同形式电缆主要电气性能是下列表一所示:
表一
特性 铜包铝 铜 铝 铝合金
10% 15%
密度g/cm3 3.32 3.63 8.89 2.70
电阻率Ω.mm2/m 0.026 0.024 0.017 0.027 0.028
与铜的比值 1.53 1.41 1 1.59 1.64
从表一可以看出,铜包铝,铝合金电缆尽管降低了电缆成本,但其电气性能(电阻率)均无太大的改进,同等截面时,线路损耗仍然比铜电缆要大1.4-1.5倍。因此,要从根本上解决线路损耗问题,就是要让高压深入到用电负荷的中心位置,减少低压电缆的配置,统筹规划配电系统。
表二、
原方案 新方案
高压环网柜 XGN 台 4 电缆分接箱 C2SC 台 6
干式变压器 SCB-1000kVA 套 2 中式变电站 C3S-D 400kVA 套 2
低压配电柜 GCS 套 13 中式变电站 C3S-D 315kVA 套 3
高压电缆 YJV22-10kV-3*95 米 360 中式变电站 C3S-D 250kVA 套 2
低压电缆 YJV22-1kV-4*150 米 1480 中式变电站 C3S-D 200kVA 套 2
低压电缆 YJV22-1kV-4*120 米 2380 高压电缆 YJV22-10kV-3*95 米 1180
低压电缆 YJV22-1kV-4*50(主) 米 1230 低压电缆 YJV22-1kV-4*50 米 770
低压电缆 YJV22-1kV-4*50(备) 米 1230
主要电气设备比较
4.3中压一体划节能方案计算比较
采用综合能效费用法即TOC法则对原方案和新方案的主材费CI和五年内损耗费CJ及总费用CT进行详细的计算,为了计算方便又不影响计算结果有大的偏差,计算时电缆长度测到楼的入口处,备用回路只计算主材费,不计损耗,主材费用中不包括室外电缆沟及变电所的土建费用。城市生活用电的最大负荷年利用小时数Tmax=2500小时,最大负荷年损耗小时数=1860小时,变压器全年运行时间按t=8760小时计算,电缆损耗按回路计算电流计算,设备价格均采用当前常用的公开价,计算结果如下表三所示:
表三
项目
类型 设备费(万元)
A 电缆费(万元)
B 总设备费(万元)
CI 电缆损耗(万元)
E 变压器损耗(万元)
F 总损耗费(万元)
CJ 总费用(万元)
CT
原方案 157.90 166.30 324.20 87.24 12.07 99.31 423.51
新方案 191.83 31.31 223.14 6.35 23.86 30.21 253.35
新方案/原方案*100% 121% 19% 69% 7% 198% 30% 60%
注:表中CI=A+B CJ=E+F CT=CI+CJ
从上表可以看出,采用综合节能方案以后,尽管由于使10kV深入负荷中心后变压器的设备费和损耗略有增加,但由于大大减少了低压电缆的使用量,其成本费及损耗费大幅度下降,致使五年内总支出费用,减少了40%左右,系统损耗也明显降低,约为原方案的30%左右,初始投资也减少了30%左右,如果考虑室外电缆沟的土建费用,占用公共用地建变电站的费用等因素,初始投资减少的比例还会加大。
5. 总结
随着节能减排政策的深入实施,如何在供电配电系统中得以实现应引起广大设计师的关注,从而在工程实践中采用更合理,更节能的配电方案。减少系统能耗,充分响应国家节能政策,增加社会责任感,同时减少系统的初始投资和施工费用,占用较少的公共用地,为投资商节省大量投资,可以认为中压一体划节能解决方案是与社会共赢,与用户共赢的“双赢”解决方法。
参考文献
1.《工业与民用配电设计手册》第三版 中国电力出版社
2.戴雅康 谢洪善 铜包铝线的特性及其建筑布线的开发《建筑电气》 2008.3 p9-13