怎样选择电动机保护用断路器.doc
xazgkg2
xazgkg2 Lv.2
2009年12月19日 14:43:26
来自于断路器
只看楼主

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则: (1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。 (2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:

(1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。


(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。


(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。


当然,对于需要频繁起动的电动机,如果断相运行机率不高或者有断相保护装置,采用熔断器与磁力起动器结合的方式来控制和保护,也是比较合适的,因为这种保护方式便于远距离控制。
免费打赏
通通
2013年10月23日 13:07:58
2楼
例如,知道一台电机功率为90KW,电压380V,怎么确定保护用断路器的额定电流啊?
回复
通通
2013年10月23日 13:08:28
3楼
求各位大神回答啊
回复
zh_yong999
2013年11月02日 11:32:31
4楼
同时考虑断路器在配电柜内封闭空间的降容系数,取225A
回复
qianshuizhongyou
2013年11月02日 15:47:39
5楼
zh_yong999 发表于 2013-11-2 11:32 同时考虑断路器在配电柜内封闭空间的降容系数,取225A大神具体算法是什么呀?
回复
apf001
2013年11月02日 18:35:48
6楼
:lol:Q:L:L:L;P;P:@:o:o:o;P:L:L:L:L:L;P
回复
cidiwuqing
2013年12月08日 20:48:54
7楼
zh_yong999 发表于 2013-11-2 11:32 同时考虑断路器在配电柜内封闭空间的降容系数,取225A 225a我觉得小了 . 90千瓦电机估算电流是180安培. 按照线路额定电流的1.5到2倍选择应该是270到360安培的断路器 .呵呵. 亲们怎么看?
回复
zsphn6666
2013年12月11日 13:49:49
8楼
D系列是电动机专用的开关系列。
回复
wangyongbiao555
2013年12月28日 23:53:39
9楼
I=90/0.38/1.732/0.8=170A
回复
e_cell
2013年12月30日 15:23:50
10楼
首先,90kW的电机不会是直接全压启动的吧,笼型的起码要弄个变频驱动器或者软启动器,绕线型的转子回路最起码配个频敏电阻器吧,否则启动时对电网的冲击是N大!!其次,考虑到前面的原因,电机的最大启动电流应该会比全压启动时小很多,具体小多少就看你用什么方式了,所以选择断路器的时候首先满足电机额定电流的要求,起码大于估算值180A,按照电工师傅们的心理:大点好,我觉得用400A的比较好,哈哈。声明一点,在这种场合,电机的过载,短路保护不是靠断路器来承担的,设计电机的驱动电路的时候,专门的电工会考虑保护问题的。