这两天我公司使用广东某公司生产的接触器,额定电流12A,用于某排污站控制箱内,控制开、关阀门用,也就是电动机反正转,其中有机械连锁。经检验此接触器不能正常工作,我们唯恐买到假货(工艺很粗糙),反复求证了进货渠道,没问题,而在没有通电的情况下用手按A接触器能动,再按B接触器就不能动了,打电话给厂家后来人更换之,故障依然,再次要求处理得到的解释为此接触器不能水平安装,只能垂直安装,当时我就:Q ,再与其理论态度就更是不行了。经进一步了解才知道他们在设计院上的图,图纸明确表明其品牌及型号。也就是说你不用还不行,等到有关部门过来验收你就不能通过!此种情况做盘厂的我想大家可能或多或少都遇到过,对那些供应商和拿了好处的有关部门你们是怎么处理的?
楼主不用理睬设计院上的什么厂家的原件的。你只要选用和他标在图上的元件的技术要求一样的东西就可以了。前提是你的客户同意了。
设计院不能指定品牌,我想设计院是不会为难你的。
个人看法,谢谢拍砖。
回复
3楼
要找出问题的原因,错在什么地方,才能解决问题。
1、看图,设计给出的元件型号有没有这个功能,如有,则无设计问题,没有,是设计问题,让设计更改。
2、如设计图纸上元件应有要求的功能,选购元件达不到,找供应商,是元件问题。
回复
4楼
现在都很难说的,先和用户(甲方)单位沟通下,把问题说清楚,让他们也和设计单位沟通,现在有些非原则问题,设计单位还是要听用户的,
回复
5楼
商务和技术方面上面的兄弟都说的挺全的了!
回复
6楼
同意4楼 的意见:victory:
回复
7楼
人家说的有道理“接触器应该垂直安装”,楼主先垂直安装后试试,不行再作理论不迟
回复
8楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
9楼
啥东西呢,没见过
回复
10楼
既然是有机械联锁,那当然只能合上一台接触器,另一台就应该和不上.另外,接触器确实应该垂直安装.
回复