超高层的给水方案
zengjl1969
zengjl1969 Lv.2
2009年12月18日 14:47:54
只看楼主

超高层40层住宅,用变频恒压供水还是用屋顶水箱供水,哪种方案更好;恒压供水的话,厂家记住能合格长期运行吗?

超高层40层住宅,用变频恒压供水还是用屋顶水箱供水,哪种方案更好;
恒压供水的话,厂家记住能合格长期运行吗?
免费打赏
yzq73
2009年12月18日 16:48:58
2楼
屋面供水要注意经常洗水池,否则容易造成二次污染。:) :)
回复
zengjl1969
2009年12月18日 16:58:58
3楼
变频水泵供30层以上,电机容量,管道压力应该很大,电费较高,还要频繁的启动;这是它的短处,长处就是比较简洁
回复
ccw1648
2009年12月19日 21:05:08
4楼
可采用分两次加压供水。
回复
老谭
2009年12月20日 12:01:57
5楼
对于超高层,从供水安全角度考虑,按串联分区加压供水为宜。如采用屋顶水箱,主要存在二次污染和荷载重的问题。
回复
pegion
2010年01月05日 20:28:05
6楼
需要给水加压泵的串联吧?!
40层保守估计也有110m以上了
回复
zy4919
2011年01月04日 15:24:56
7楼
技术措施中超高层宜采用串联供水,但水泵设备又不能布置在住宅上,噪音影响比较大,现在很多采用无负压供水,负荷较大,也不经济