2楼
正如你的题目,短延时分断是指在安装了时间继电器后根据时间继电器所设定时间进行分断,而额定分断则是指分断的量是按照该设备的额定容量值来分断,在分断量值不够时是不会发生分断动作的,短延时分断则是在一定时限后发生分断动作,当然,在该分断动作前一定要有过流分断保护。
回复
3楼
额定分段能力是断路器本身固有的一个死的值, 而整定电流有长延时, 短路短延时, 短路瞬时,这个是可以调节的, 是可以变的.
回复
4楼
yes!
回复
5楼
楼主在哪里看到有“短延时分断能力”这个词?
只有“运行短路分断能力”(也就是额定短路分断能力)和“极限短路分断能力”。
回复
6楼
都不知道哪来的名词。
回复
7楼
由于短延时越长,空开的分断能力会下降,按规范要求,0.4秒短延时,分断能力为额定分断能力的一半,厂家样本如ABB,一般有一个Icw值,也就是一秒耐受能力。额定分断能力就是瞬时分闸时的分断容量
回复
8楼
估计楼主说的是短时耐受电流吧?也只有B类断路器可以短延时。耐受电流不超过30KA
回复
9楼
http://www.gwe.com.cn/cpyb/D01.html
这里就是短延时分断能力的出处,不知跟短延时耐受电流是否一样,很多产品的短延时耐受电流都是1秒,这个只有0。2秒。
回复
10楼
短延时耐受电流最小可以为0.05秒
回复
11楼
原来楼主说的是短时耐受电流。
短时耐受电流:标准规定的是1S,即对断路器通改电流1S,断路器应可靠分断而不发生损坏(熔焊、爆炸等)。
峰值耐受电流:标准规定的是0.1S。
有部分厂家的参数有0.2S,0.5S,1S,3S等。如施耐德的MT开关3S短时耐受电流最高可达100KA(50/60HZ),峰值耐受电流更高达270KA(50/60HZ)
回复