冷凝器趋近温度问题
fixer
fixer Lv.5
2009年12月18日 12:00:57
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调冷水机组,水冷冷凝器,冷媒冷凝温度与冷却水出口温度的差值,即趋近温度,一般为1.5度左右当冷凝器铜管束内的污垢增加时,这个温度上升到3度,于是判断污垢严重,要清洗冷凝器但是,冷负荷的变化、冷却水流量的变化、冷却水温度随季节变化,都会造成冷媒的冷凝温度变化,从而造成冷凝温度与冷却水出口温度均发生变化那么,这个温度差值还能被当做判断污垢增加与否的指标吗?

中央空调冷水机组,水冷冷凝器,冷媒冷凝温度与冷却水出口温度的差值,即趋近温度,一般为1.5度左右

当冷凝器铜管束内的污垢增加时,这个温度上升到3度,于是判断污垢严重,要清洗冷凝器

但是,冷负荷的变化、冷却水流量的变化、冷却水温度随季节变化,都会造成冷媒的冷凝温度变化,从而造成冷凝温度与冷却水出口温度均发生变化

那么,这个温度差值还能被当做判断污垢增加与否的指标吗?
免费打赏
zdbbaby
2009年12月18日 12:46:23
2楼
不能光看差值,你还有个压力在那里,高压在合理范围就可以了,冬天和夏天的工况不能混为一谈.
冷凝不良的时候,你才能从上述现象中分析是否结垢.
回复
helijun007
2009年12月18日 14:52:33
3楼
冷凝器结垢,大哥能不能说的具体一点 谢谢,判断冷凝器结垢,有哪几个标准呀
回复
uu310
2009年12月26日 14:34:09
4楼
定期清洗吧,第二次就有经验了,屏温度不好用,
回复
lfszaishenzhen
2009年12月26日 22:11:29
5楼
hao好啊
回复
jfzhileng
2013年05月29日 16:32:27
6楼
问问设备提供厂家
回复

相关推荐