请教,有关负压吸水罐运行中出现的问题?
caozengyi
caozengyi Lv.2
2009年12月17日 21:40:35
来自于工地图片
只看楼主

本人安装了一个负压吸水罐,罐体直径426mm,高1200mm(不算封头),吸水口和出水口径为DN40,水泵流量为8立方米/小时,扬程56米,汽蚀余量2米,地下水池最低液位距水泵吸入口轴线为3米,吸水罐吸水管总长8米(6个弯头),水泵为一用一备,变频控制;在实际运行中发现负压罐中的水位在不段的下降直至水泵无法吸上水来,而且时间没有规律,有时1天,有时几个小时,最长的时候运行了4天,最近发现好象水泵如果一直运行吸水的效果比中间停一段时间然后再运行的效果好(水泵是变频控制,如果不用水,水泵就停);

本人安装了一个负压吸水罐,罐体直径426mm,高1200mm(不算封头),吸水口和出水口径为DN40,水泵流量为8立方米/小时,扬程56米,汽蚀余量2米,地下水池最低液位距水泵吸入口轴线为3米,吸水罐吸水管总长8米(6个弯头),水泵为一用一备,变频控制;在实际运行中发现负压罐中的水位在不段的下降直至水泵无法吸上水来,而且时间没有规律,有时1天,有时几个小时,最长的时候运行了4天,最近发现好象水泵如果一直运行吸水的效果比中间停一段时间然后再运行的效果好(水泵是变频控制,如果不用水,水泵就停);
恳请高手们赐教是哪里出现了问题,怎样才能使这套设备长久运行而不用总是往吸水罐中加水.谢谢
免费打赏
caozengyi
2009年12月19日 14:25:03
2楼
回复
caozengyi
2009年12月19日 14:31:38
3楼
这是负压吸水罐的示意图,恳请哪位高手指点迷津
回复
caozengyi
2009年12月19日 14:32:36
4楼
回复
caozengyi
2009年12月19日 14:35:54
5楼
怎么图片不显示
回复
caozengyi
2009年12月19日 14:39:22
6楼
回复
caozengyi
2009年12月19日 14:41:00
7楼
终于上传了图片,请高手们指教.先谢了!
回复
lxh-1033
2009年12月20日 14:13:59
8楼
怎么图片不显示
回复
秦加彬
2009年12月21日 22:44:03
9楼
水被水泵从地下水池吸到负压吸水罐时,气压降低,原先溶解于水中的部分气体要从水中释放出来,逐渐占据负压罐顶部空间,直至负压破坏为止。
回复
caozengyi
2009年12月22日 15:24:52
10楼
你说的我也想过,这方面的影响没想到这么大?我在2005年安装的一个负压吸水罐和这个是一样的,不同的是那个工程的用水量比这个大,水泵基本上24小时都在运转,那个负压吸水罐就不用总是往里加水.
不知这种情况有什么解决的办法吗?
回复
wuwei19841018
2009年12月24日 17:14:25
11楼
压力是否足够?
回复

相关推荐