高层钢结构的柱脚采用铰接还是刚接呢
desertcamel
2009年12月17日 21:21:48
只看楼主

高层钢结构的柱脚采用铰接还是刚接呢

高层钢结构的柱脚采用铰接还是刚接呢
免费打赏
zhangdongdonghao
2010年02月04日 11:31:28
12楼
高层结构中,根据不同的柱脚位置如中柱、边柱、角柱,可以做不同的节点处理,成为刚接或铰接。那样安全兼经济。
回复
jibabun
2010年02月05日 14:35:38
13楼
一般做刚接的,采用外包式或者埋入式。铰接理论上也可以,但估计没人做的

我们都是做成刚接的
回复
salaw
2010年02月05日 21:36:11
14楼
一篇《刚接与铰接》的文章:
刚性连接与铰性连接【1】
钢结构中,梁与柱的连接通常采用3种形式,柔性连接(也称铰接)、半刚性连接和刚性连接。在工程实践中,如何判别一个节点属于刚性、半刚性或铰接连接主要是看其转动刚度 ,刚性连接应不会产生明显的连接夹角变形,即连接夹角变形对结构抗力的减低应不超过5%。
半刚性连接则介于二者之间。
梁柱的半刚性连接可以采用在梁端焊上端板,用高强螺栓连接,或是用连于翼缘的上、下角钢和高强螺栓。其设计要求如下:
(1)端板连接 在端板连接节点中力的传递可将梁端弯矩简化为一对力偶,拉力经受受拉翼缘传递。受拉螺栓对受拉翼缘对称布置。压力可以通过端板或柱翼缘承压传递,压力区螺栓可少量设置,并和受拉螺栓一起传递剪力。
(2)上下角钢连接 用上下角钢连接的节点中,受拉一侧的连接角钢在弯矩作用下,不仅竖肢变形,水平肢也变形。因此,角钢连接的刚度比端板者稍低。
连接性质的划分应由下列三项指标来表征:抗弯刚度,转动刚度,延性(转动能力)。
抗弯承载力是连接强度的主要项目,此外还有抗剪强度。刚性连接从理论上来说,承受弯矩和剪力的能力应该不低于梁的承载能力,亦即不低于梁的塑性铰弯矩和腹板全塑性剪力。地震区的框架应该要求更高,体现“强连接-弱构件”的原则。对于柔性连接则只要求其抗剪能力。半刚性连接介于刚性和柔性连接之间,必须具有一定的抗弯能力。
连接的转动刚度由弯矩-转角曲线的斜率来体现,它不是常量,转动刚度对框架变形和承载力都有影响。对变形的影响需要结合正常使用极限状态进行分析。为此,应考察连接的初始刚度或标准荷载作用下的割线刚度。刚性连接的刚度,理论上需要达到无限大,但实际上只要达到一定的限值就可以看作是刚性连接,问题在于如何从数量上做出界定。
转动能力属于延性指标,塑性设计的框架要求塑性铰部位有一定转动能力,以便后续的内力重分布能够出现。
1.刚性连接这种构造假定梁柱连接有足够的刚性,梁柱间无相对转动,连接能承受弯矩。铰支连接这种构造假定结构承受重力荷载时,主梁和柱之间只传递垂直剪力,不传递弯矩。这种连接可以不受约束的转动。
2.在钢结构框架的传统分析与设计中,为简化分析设计过程,梁柱连接被认作理想的铰接连接或完全的刚性连接,并且认为:连接对转动约束达到理想刚接的90%以上,可视为刚接;在外力作用下,柱梁轴线夹角的改变量达到理想铰接的80%以上的连接视为铰接。采用理想铰接的假定,将意味着梁与柱之间没有弯矩的传递,就转动而论,用铰连在一起的梁和柱将相互独立地转动.

说的不错,接着来
回复
salaw
2010年02月05日 21:36:46
15楼
我们也来这里学习了,希望能找到点好办法啦,谢谢,:time: :time: :time: :time: :time:
回复
peter_xie
2010年02月23日 13:06:42
16楼
根据四川地震后对钢结构建筑的震后检查,刚接柱脚不宜采用外露式连接,很多建筑没有倒塌,但地脚螺栓都有损害和断裂,故建议多采用埋入式刚接形式,特别对0.15g和8°以上区
回复
gaoddr
2010年02月28日 22:53:14
17楼
建议高层建筑采用刚接埋入式,这样更符合刚接的条件,更接近刚接柱脚的计算模型
回复
zhouchang2007
2010年02月28日 23:55:44
18楼
强烈支持楼主haa:lol
回复
adnin
2010年03月04日 16:48:25
19楼
13楼的大师的答案正解!具体情况具体对待,做结构的的宗旨还是安全可靠经济合理!
回复
ayixin
2010年03月16日 19:44:11
20楼
做刚接的,采用外包式或者埋入式
回复
liyansheng05
2010年03月22日 22:57:14
21楼
请问结构版主及其他同志,有没有采用外包式或者埋入式的柱脚图纸,最好基础是桩基或筏基的,还有就是若埋深较深
回复

相关推荐