上下级断路器之间的连接电缆是按上级的选择还是按下级的?
zzl812
zzl812 Lv.2
2009年12月17日 20:06:55
来自于断路器
只看楼主

上下级断路器之间的连接电缆是按上级开关的整定电流选择还是按下级的?有点不懂了,各位老师给讲解讲解。

上下级断路器之间的连接电缆是按上级开关的整定电流选择还是按下级的?有点不懂了,各位老师给讲解讲解。
免费打赏
xpmhs
2009年12月20日 17:14:54
12楼


MCC柜的出线电缆载流量只要大于所带motor的额定电流就可以啦!
回复
有时
2009年12月20日 22:01:04
13楼
11楼正解
回复
wlsunway
2009年12月21日 09:02:18
14楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
tcchezhong
2009年12月21日 10:37:28
15楼
一根电缆的两端,就算是双向电源的线路,也要按同一级考虑,不应该有上级下级之分!:lol
“上下级”采用不一致的断路器配置:L ,纯属外行!:Q
回复
xyang87
2009年12月21日 11:19:59
16楼
学习了
回复
benson005
2013年09月24日 17:59:43
17楼
itltcl 发表于 2009-12-20 13:17 举个例子啊如果MCC柜的配电开关市63A的,现场配电箱的金线是40A的,那么从MCC柜到现场配电箱这段电缆,我个 …电流大于40A时,40A的开关都已经跳了,那63A的开关不是没用吗?
回复
benson005
2013年09月24日 18:01:07
18楼
tcchezhong 发表于 2009-12-21 10:37 一根电缆的两端,就算是双向电源的线路,也要按同一级考虑,不应该有上级下级之分! “上下级”采用不 …按你这样说,那上下级用同样大小的开关,那过载那个开关跳啊?
回复
duanyu1218
2013年10月10日 11:22:24
19楼
11楼说的很明白了。
回复
kensai1983
2015年06月03日 11:58:50
20楼
本帖最后由 kensai1983 于 2015-6-3 12:00 编辑 tcchezhong 发表于 2009-12-21 10:37 一根电缆的两端,就算是双向电源的线路,也要按同一级考虑,不应该有上级下级之分! “上下级”采用不 …这位兄台说的其实没错,大家可以看看配电手册上关于级间配合的定义,在手册的648页,上下级选择性配合的目的是缩小断电范围,减少不必要的停电,一根电缆两端的断路器无论哪台跳闸停电范围都是一致的,所以他们是同一级的断路器,配电柜总开关和分开关那种才是上下级关系。在电缆长度不是很长的情况下,两个断路器完全可以选成一样,大家之所以习惯把电缆首端的断路器容量选大一级,只是为了恢复合闸时不需要跑太远,直接在现场箱就搞定,实际上我看过很多现场箱总开关只用负荷开关或隔离开关的做法。其实大家可以想想看,电缆按照尾端的断路器额定电流选,如果过流,则尾端断路器会断开,如果是电缆发生短路,此时的电流远大于首端的断路器额定电流,不存在额定电流太大的情况,这时需要考虑的反而是断路器的分断能力和分断时间了。所以我认为,一根电缆两端都有断路器,按末端的选没什么问题。
回复

相关推荐

APP内打开