上下级断路器之间的连接电缆是按上级开关的整定电流选择还是按下级的?有点不懂了,各位老师给讲解讲解。

上下级断路器之间的连接电缆是按上级开关的整定电流选择还是按下级的?有点不懂了,各位老师给讲解讲解。
免费打赏
gdx8785
2009年12月17日 20:59:12
2楼
呵呵,你觉得这电缆是由哪个断路器保护的呢?
回复
seaqhb
2009年12月18日 09:15:16
3楼
下级的,不然照你这么说低压从变压器出来到设备线路都是一样粗的:L
回复
mengweiquan
2009年12月18日 13:46:19
4楼
楼主没学过电气吧,怎么这么问,简直是高手
回复
feiniao0003
2009年12月19日 14:36:37
5楼
断路器有保护作用,可以保护线路... 下级的断路器如何保护上级的线路
回复
dgbyls
2009年12月19日 18:01:10
6楼
按负荷大小来选择。
回复
jpr0814
2009年12月19日 19:40:09
7楼
楼主所说此处的上下级断路器个人认为不妥,这两个断路器不存在上下级关系,楼主所说的下级断路器处可以不用断路器.
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月20日 00:35:56
8楼
楼主没有说清楚:是一条线路的始末端的两台开关还是始端开关、末端母线后的开关这种真正上下级开关呀?
回复
红苹果
2009年12月20日 12:35:19
9楼
:victory:
当然按上级的了。。。
回复
qweknm
2009年12月20日 12:52:05
10楼
看上级开关
回复
itltcl
2009年12月20日 13:17:07
11楼
举个例子啊如果MCC柜的配电开关市63A的,现场配电箱的金线是40A的,那么从MCC柜到现场配电箱这段电缆,我个人一般都按63A这个开关来选,这里63A开关脱扣器的整定电流要在40A的上面,电缆当然要承受比63A开关更大的电流,要不没等开关跳呢,电缆就烧坏了。个人见解,说的不对的地方,大家指正,共同进步。