抗震结构中当梁的一端以另一道梁为支座时锚固长度不够怎么处理?
sjc920113
sjc920113 Lv.2
2009年12月17日 19:56:30
只看楼主

梁的抗震锚固长度为0.4laE+15d,大部分梁宽不满足0.4laE,出现这种情况该怎么处理?

梁的抗震锚固长度为0.4laE+15d,大部分梁宽不满足0.4laE,出现这种情况该怎么处理?
chenldai
2010年03月20日 15:42:03
2楼
梁宽不够你就弯钩啊,请参阅03101图集
回复
茫然十年
2010年06月29日 13:01:51
3楼
楼上的回答非常不负责任,楼主问的已经是带弯锚的了。建议还是改用小直径钢筋,也可以尝试调整支座为铰接
回复
longshenjiu
2010年08月18日 23:20:28
4楼
当梁的一端以另一道梁为支座时。如果是连续梁的中间支座,直接拉通就是了,如果是边支座,在设计时一般是要点铰的,这样上部筋按构造配筋就是了,下部筋按15d的锚固长度即可,《砼规》10.2.2。