主楼与裙房相连时怎么建模计算主楼和裙房
lzhf19771979
2009年12月17日 16:42:07
只看楼主

主楼和裙房上部未设缝,主楼高33层,裙房6层,建模计算时是不是先和在一起建模计算,然后再分开单独计算,结果取最不利的,希望给些指导,谢谢啦

主楼和裙房上部未设缝,主楼高33层,裙房6层,建模计算时是不是先和在一起建模计算,然后再分开单独计算,结果取最不利的,希望给些指导,谢谢啦
免费打赏
lemingxing
2009年12月18日 02:15:08
2楼
建在一起,设沉降后浇带
回复
zlj0327
2009年12月18日 08:50:20
3楼
主楼和裙房上部未设缝,主楼高33层,裙房6层,建模计算时是不是先和在一起建模计算,然后再分开单独计算,结果取最不利的,希望给些指导。我也不明白,请指教
回复
wanghaiti
2009年12月18日 10:33:14
4楼
主楼与裙房相连时,(主楼高33层,裙房6层)应该是两种不同的结构类型,可以作为大底盘结构建模,但是在参数输入时难于明确结构类型。建议设抗震缝,分别计算。正负零以下连为一体,基础设后浇带。个人建议基:)
回复
daqingluobo
2009年12月18日 14:00:38
5楼
建在一起,这种楼一般都是框剪或是框架核心筒结构。在裙房靠近主楼跨处设后浇带,直通到裙房楼顶。
回复
lzhf19771979
2009年12月31日 09:49:22
6楼
建在一起计算时按框剪结构形式,结果是6层的框架结构受力很小,都是构造的0.2Q0,33层的剪力墙结构几乎吸收了所有的地震力,这样的话框架结构会不会不安全了呀,6层的框架中在楼电梯间也布置了剪力墙,它自身也是框剪结构
回复
lzhf19771979
2009年12月31日 10:01:44
7楼
建在一起计算时按框剪结构形式,结果是6层的框架结构受力很小,都是构造的0.2Q0,33层的剪力墙结构几乎吸收了所有的地震力,这样的话框架结构会不会不安全了呀,同时它的周期,位移什么的应该是主楼的吧,体现不了裙房什么的周期和位移啊。6层的框架中在楼电梯间也布置了剪力墙,它自身也是框剪结构,用不用再把裙房单拿出来按框剪结构单独计算啊,看看它自己的周期位移什么的。
回复
liuph
2010年02月05日 14:31:14
8楼
建模和实际一致为好,应该建在一块,但是对沉降的先后有一定的考虑
回复
abcv0719
2010年02月05日 21:49:59
9楼
应该一起计算!施工过程可以的模拟根据施工情况分析!
回复
lmyh688
2010年02月06日 20:06:35
10楼
真的好高深,有很多东西要学啊
回复
zhangszhangsz
2010年02月07日 18:18:53
11楼
一起建摸
但要对裙楼上下层采取加强措施
同时群楼的抗震等级也要按主体高度或主体的抗震等级和其本身的高度确定的抗震等级取等级较高的
回复

相关推荐

APP内打开