相线接地,中性线对地电位升高?
diode1014
diode1014 Lv.2
2009年12月17日 15:40:02
只看楼主

在看书时,看到这么一句话“电源回路一相接地导致中性线对地电位升高...”我不太理解,中性线对地电位为啥会升高? 请多多指教,谢谢

在看书时,看到这么一句话“电源回路一相接地导致中性线对地电位升高...”

我不太理解,中性线对地电位为啥会升高? 请多多指教,谢谢
免费打赏
oooooo800
2009年12月17日 16:39:42
2楼
静待答案!
回复
lingxuct
2009年12月17日 16:46:06
3楼
中性点不直接接地系统才会发生这样的情况,中性点直接接地系统在相线一相接地时,电源开关应该跳!!
回复
csdlh
2009年12月17日 16:51:57
4楼
可能是电流都上大地引起的中性线对地电位升高,电流就像水一样从高往低处流
回复
lesonlee
2009年12月17日 17:14:02
5楼
三相電力系統一般為平衡系統~
以380V為例~
其線電壓(A-B, B-C OR C-A)380V~
相電壓(A-N, B-N or C-N)220V~
其中一相(假設為A相)接地~
在非接地或是高阻抗接地系統中~
此時N就對A相產生220V的相對電壓(理論上)~
所以相對N就對地產生220V的電壓~
亦即"电源回路一相接地导致中性线对地电位升高"

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
zhangjunjie_163
2009年12月22日 21:19:02
6楼
中性点不直接接地系统才会发生这样的情况.画画向量图就明白了。
回复
dianqishi801106
2009年12月22日 21:46:40
7楼
楼上很多网友提到了中性点直接接地与非直接接地的区别,应该说这理解是对的,但是实际上只有在110KV及以上系统中,才会存在所谓的中性点非直接接地,同时在这种系统种,也不会有什么N线了,当然了,目前很多10KV,20KV系统也存在着非有效接地的情况,但几乎没有中性线的概念!!!!

所谓的单相接地,造成N线对地电位升高,其在低压系统中的实质,是由于相线接地,故障电流有可能通过大地留回电源,造成了中性点对地电位升高(由于存在接地电阻影响),因此使得中性线对地电位升高。
回复
老灰兔子
2009年12月22日 21:59:54
8楼
楼上这位朋友可能不知道低压(400V)供电系统中也存在着中性点不接地系统!

对于许多刚入行的朋友来说,很多人都不知道我国许多地方还存在着低压(400V)中性点不接地的供电系统,这种系统在现有的国家标准和规范中并没有描述,也不知道它归入哪一类系统?TT?IT???

这些应该由那些整天喊跟随国际标准的先生们来解释一下它属于哪一类系统!!!!!;P
回复
sunday3202
2009年12月22日 23:00:02
9楼
能不能说说是什么系统的??
回复
hexioahua
2009年12月22日 23:26:31
10楼
支持3楼:victory: :victory:
回复
diode1014
2009年12月24日 17:04:50
11楼
我是楼主。为了更好的分析问题,我把原文摘抄下来。
问题来自:《低压电器使用技术问答》(电子工业出版社)这本书的第152页。
原文如下:
在常用的电源,中性线直接接地的TN、TT系统内,在正常情况下,中性线的电位基本上是大地的电位,但由于种种原因它可能带危险对地电压,例如电源回路一相接地导致中性线对地电位升高,但因中性线包有绝缘,还不致引起事故。

多谢大家的回帖。