关于pkpm建模的两个疑问。(困扰已久)
dbing
dbing Lv.6
2009年12月17日 14:54:21
来自于PKPM
只看楼主

1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?)2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,pkpm是否能自动计算满足要求?

1、 对于坡地建筑,经常有建筑物三面临空,一侧挡土的情况,此时挡土侧的钢筋混凝土挡墙如果与主体结构连接在一起,在pkpm建模计算时是否需要加入计算。(如加入计算,此时由于挡墙的计入,导致结构平面刚度严重偏心,挡墙侧刚度加大太多,最终计算结果不合理;如不加入挡墙计算,则此时挡墙对主体的土压力如何考虑?)
2、 对《抗震规范》6.1.14条,地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……地上一层框架结构柱和抗震墙墙底截面的设计弯矩值应符合6.2.3、 6.2.6、 6.2.7条规定。位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。对于此条规定,pkpm是否能自动计算满足要求?
请大家都说说自己的处理方法,期待高手解决!!谢谢
免费打赏
newlt_179
2009年12月17日 19:39:22
2楼
当坡地建筑三面临空时,建模计算时不加挡墙,可把墙外水土压力转换为水平力加在模型上.
这种情况水平力对临外墙的一、二跨梁、柱的内力影响比较大.
地下室顶板不能作为嵌固端.楼高、基础埋深要丛低的一侧室外地面算起.
回复
newlt_179
2009年12月17日 19:56:55
3楼
梁柱实际承载力应为按实配钢筋计算出来的承载力,PKPM无法直接计算.
回复
dbing
2009年12月17日 21:33:43
4楼
那遇到此类情况,您是如何处理?或者你们当地一般如何考虑?谢谢
回复
dbing
2009年12月17日 21:35:53
5楼
对水平力的输入,现在程序在柱的荷载只能输入均布的荷载或者集中力,无法对三角形荷载或者梯形荷载输入,如何模拟为好?谢谢
回复
lshaojie
2009年12月17日 22:29:18
6楼
当坡地建筑三面临空时,我个人认为还是把挡土墙做到外面,不要跟主体连在一起。
结构模型还是要实际相符。
回复
newlt_179
2009年12月18日 15:41:22
7楼
可以模拟为节点水平菏载输入(把三角形或梯形荷载等效为顶部节点菏载)
回复
newlt_179
2009年12月18日 15:48:45
8楼
绝对同意6#的观点,但如果那样就不存在我们讨论的这个问题了.
有时这种情况是难以避免的,本人认为只要模拟得当,不一定非要模型和实际一丝不差.
回复
jessol
2009年12月20日 21:34:05
9楼
挡土墙按深梁建,土压力可以转换为线荷载作用在柱上。
对6.1.14的要求当然要设计者自己考虑啦
回复
rgy123
2009年12月21日 00:02:15
10楼
学习了
回复
godfrey2009
2009年12月21日 14:38:27
11楼
学习一下,感谢楼主,继续努力
回复