在这里想请教大家,由于抽真空时没抽干净,所以制冷系统有空气.那么压缩机启动后有什么症状?
在这里想请教大家,由于抽真空时没抽干净,所以制冷系统有空气.那么压缩机启动后有什么症状?
2楼
压力偏高、压力不稳定
换热效率降低
引起冷冻油加速变质
回复
3楼
换冷冻油能解决问题吗?
回复
4楼
最好重新抽真空
回复
5楼
把氟全排了,排空后,继续开机运转,使系统的吸气压力为负后,然后重新再加,应该没有问题!
回复
6楼
好的!谢谢.
回复
7楼
首先,要看是家用小空调还是中央空调,不管是什么空调都要先把氟排出(慢慢从低压放),不要用压缩机排空气,这样压缩机容易坏,要用真空泵抽真空,中央 空调排空气稍微复杂点,各个品牌都不一样,请依厂家的技术资料执行。
回复
8楼
那中央空调的排空气有什么要求么?楼上能说的具体点么?
回复
9楼
那中央空调的排空气有什么要求么?楼上能说的具体点么?
回复
10楼
没什么特殊的办法就是抽真空,从新加注制冷剂
回复
11楼
我也听人家讲过用释气阀可以把气放出来的,但是我不太懂,有专家再说的详细一点吗?
回复