【分享】已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流
kinko110
kinko110 Lv.2
2009年12月17日 11:47:29
来自于断路器
只看楼主

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流 口诀: 国际电器网 断路器的脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。 说明: 1 )自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。

已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流

口诀: 国际电器网
断路器的脱扣器,整定电流容量倍;
瞬时一般是二十,较小电机二十四;
延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。

说明:

1 )自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。
2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择

免费打赏
lingxuct
2009年12月17日 14:07:45
2楼
做法太粗,特别是过载保护,我们对三相异步电动机的热(继电器)保护,其整定值是电机额定值的0.95~1.05倍,按“热脱扣器整两倍”是不是偏差太大?
回复
kinko110
2010年01月11日 13:32:53
3楼
呵呵呵谢谢高手指教!!!
新手期待指点
回复
andy_2009
2010年01月11日 14:52:02
4楼
谢谢楼主的资料
:victory: :victory:
回复
y502x
2010年03月14日 17:57:17
5楼
:handshake :time: :call:
回复
海阔天空0
2010年06月22日 14:01:26
6楼
做法太粗,特别是过载保护,我们对三相异步电动机的热(继电器)保护,其整定值是电机额定值的0.95~1.05倍,按“热脱扣器整两倍”是不是偏差太大?
=========================================================================================================================

按照这个标准,偏差确实过大哦?!
回复

相关推荐