请教大家一个问题,浆砌石挡墙一般多少米分一道缝?好像规范上没有规定呀。
请教大家一个问题,浆砌石挡墙一般多少米分一道缝?好像规范上没有规定呀。
2楼
水工挡土墙设计规范:4.2.21挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建
筑在坚实或中等坚实的土质地基上时,其分段长度不宜大于20m;当建筑在或岩石地基上时,其分
段长度不宜大于15m。对于混凝土结构、砌石或混凝土砌体结构的挡土墙,以及建筑在松软土质地
基上的钢筋混凝土挡土墙,其分段长度应适当减短。
回复
3楼
我们那一般在是10/15m一道
回复
4楼
基本上就是按2楼说的那样
不清楚的时候就翻规范
找到设计依据
回复
5楼
1、对于钢筋混凝土挡土墙:
当建筑在坚实或中等坚实的土质地基上时,其分段长度不宜大于20m;
当建筑在或岩石地基上时,其分段长度不宜大于15m。
2、对于混凝土结构、砌石或混凝土砌体结构的挡土墙,以及建筑在松软土质地基上的钢筋混凝土挡土墙,
其分段长度应适当减短,一般4~8米!
好像有人回答了哦
[
本帖最后由 nybnybxxx 于 2009-12-19 13:04 编辑 ]
回复
6楼
大大欢迎大家论坛问题。
只要不是有心复制别人的,就行。:handshake
回复
7楼
帮你摘录一段标准图集可以参考一下,对了,你可以下载一本挡土墙图集,不就什么都OK了。
回复
8楼
感谢楼主,
回复
9楼
谢谢以上朋友们的详细见解,但是如果我问,浆砌块石渠道每隔多少米分缝呢?还有埋石砼施工时每隔多少米分缝呢?
回复
10楼
变形沉降缝的设置和地基的关系很大,我补充一点:地基明显地质分界处设沉降缝还是必须的,分缝无非考虑三个方面(缝宽一般都是1~2.5CM,采用沥青杉板或其它可替代的不易腐烂且可压缩性大的材料填塞缝隙):一是消除地基不均匀性而产生裂缝的影响,二是消除温度变化导致墙体收缩而产生裂缝的影响,三是墙体本身材料的收缩膨胀系数的大小.在工程实际中,浆砌石或干砌石挡墙(护坡)砼压顶也采用和挡墙一样分缝,一般经过一年多半会产生不规则的裂纹,所以砼压顶在墙体中间再分一道缝是合理的.欢迎讨论和纠正.
[
本帖最后由 zixifang 于 2009-12-28 01:15 编辑 ]
回复
11楼
顶楼上
回复