220V2相(1P+N)能否用380V的3P开关?
zrm19860823
2009年12月17日 10:56:39
只看楼主

会不会产生漏相保护行为? 或者是否有标准明确说明不可以? 请大家指点一下。多谢!

会不会产生漏相保护行为? 或者是否有标准明确说明不可以? 请大家指点一下。多谢!
免费打赏
electricity
2009年12月17日 11:10:21
2楼
三相低压断路器只用其中一相会怎样


一个32A 的 三相低压断路器,如果只用其中一相(220V) 给单相负载供电, 会有问题吗?
回复
hyypc
2009年12月17日 11:26:20
3楼
拿个样本,直接问厂家:(
回复
longxtxia
2009年12月17日 12:39:46
4楼
:handshake 不行,起不了过载保护作用
回复
alexrc
2009年12月17日 13:09:04
5楼
用肯定能用,就是没保护
回复
zrm19860823
2009年12月17日 14:26:50
6楼
断路器的过载保护是通过金属片的热变形达到的,是不是这样用了之后就超出额定电流很多才能起保护作用?多谢!
回复
hero_2008
2009年12月17日 14:28:40
7楼
可以用,但只有短路保护作用!
回复
老灰兔子
2009年12月17日 22:53:43
8楼
3P的漏电开关的保护控制电路的工作电压使用380V,不能用于220V的供电线路中,硬要使用的话,不会起漏电保护作用,只能当一般的断路器使用。

同样,两极(1P+N或2P)的漏电开关同样不能使用于单相(或三相三线)380V的供电线路中,因为它的保护控制电路的工作电压使用220V的。

因此,楼主如果用于三相220v供电线路中的单相(所谓的“两相”)负荷,为什么不直接使用2P的漏电开关呢???
回复
pigl
2009年12月18日 02:02:56
9楼
220V2相(1P+N)
叫2相吗?
用3P开关保护一单相负荷,为什么没有保护或没有热保护,很想知道。:)
http://bbs.co188.com/content/0_168376_3.html
类似的问题。
回复
mengweiquan
2009年12月18日 13:56:51
10楼
只要容量允许,都可以用
回复
hero_2008
2009年12月18日 13:59:34
11楼

估计是楼主想凑合着用
回复

相关推荐

APP内打开