洁净室新风量的计论
xiaochengxi2003
2009年12月16日 23:35:06
只看楼主

在论坛中见到很多新风量的计算:1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)

在论坛中见到很多新风量的计算:
1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。
2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人
两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。
所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)
免费打赏
linxu019
2010年04月05日 18:29:43
12楼
我也有楼主的这个 思想,一直模糊中!以前老在想到底要不要满足10%的总风量
回复
ssleenhoo
2010年04月08日 15:53:11
13楼
1.保证室内每人30-40m3/h的新风量。
2.补偿局部设备排风量和保持正压值所需的新风量。
3.按新风比。单向流洁净室2%-4%;非单向流15%-20%。

三者取最大值。
回复
me1382436
2010年04月08日 18:44:00
14楼
现在洁净规范,不管是设备还是风管系统都有漏风率要求,楼主那个10%也太大了吧?新风量越大越不利于节能。
回复
iristhebest
2010年04月27日 10:22:49
15楼
学习中
回复

相关推荐