在论坛中见到很多新风量的计算:1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)
1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。
2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人
两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。
所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)