洁净室新风量的计论
xiaochengxi2003
2009年12月16日 23:35:06
只看楼主

在论坛中见到很多新风量的计算:1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)

在论坛中见到很多新风量的计算:
1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。
2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人
两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。
所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)
免费打赏
wka
2009年12月25日 15:11:16
2楼
按照“1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人。两者取最大值。”进行计算就可以了。
系统的漏风是通过风机的裕量5~10%来保证的。
“千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%”——此要求在原来的规范中有要求,新规范已经取消了此条。
车间的泄压风门或余压阀是在新风量万一供应过大而设置的,不应作为新风量的计算标准。
回复
hotboyok
2009年12月26日 12:40:33
3楼
漏风量是不是包含在维持正压的风量里?
回复
mxb6095
2009年12月30日 15:19:41
4楼
漏风量是不是包含在维持正压的风量里?
回复
wj-2005714008
2009年12月30日 16:55:52
5楼
取送风量10%~30%可否?
回复
fifiyao
2010年01月01日 14:55:34
6楼
维持正压的风量就是为了补充漏风量的,维持正压的风量包含漏风量。
回复
ao_yu
2010年01月03日 09:51:16
7楼
漏风量一般已经加在保持正压风量里面了!
一般和你的洁净室级别有关系!
不同的换气次数对应不同的正压风量!
回复
xujie411412447
2010年03月11日 10:54:41
8楼
我想应该视你所做洁净室严密性有关,
回复
0空间0
2010年03月11日 12:22:24
9楼
规范有规定,洁净空调系统的总漏风率不得超过4%。本来净化空调系统的严密性要求就比舒适空调高,对于漏风系数取的小些。当然,实际工程我们发现这个跟不同的施工队伍有很大关系,我碰到过总送风管路漏风30%的工程,那个施工质量差啊,简直没法说,碰到这种队伍你考虑多大的风机余量都是没用的。
回复
huarunxinshou
2010年03月11日 12:48:53
10楼
新风量一般根据房间正压值大小,采用换气次数法进行计算。不同的压差值取不同的换气次数。可以看看暖通设计规范。
回复
sjzbait
2010年03月25日 14:07:03
11楼
新风量,我们一般取的是30%,这个在哪里有规定呀?
回复