大家好,现在有点郁闷,讲给大家听听。我们公司是家电气成套厂,我在车间里做装配做了一年多,后来调到质管部搞检验,现在做了快一年了。现在工作中遇到一个问题,有时我们发现问题后跟车间的人说叫他们整改,极个别车间组长总是喜欢说“凭他二十年的经验,这样的安装方式肯定没问题”,因为找不出什么确切的国标出来摆在他们面前,所以一时我闷在心里不做声。(就拿昨天来说,一台箱式变电站,变压器装的是630KVA油变,我们打耐压时先打柜子42KV,后来打高压出线电缆和变压器28KV/1分钟,升到20KV时就打不过去,也没什么响声,就是泄电流太大,一下子跳了,后来我们叫装配人员把电缆支架那儿的一段电缆外面加了层热缩管耐压打过了。我们跟他们说电缆离那个铁支架至少3厘米远才好,可那个高压组长就来了句不要紧,凭他经验怎么怎么来着地)我们质检部没部长,我和另一个同事对一些标致准都知道的不太全,找不出什么话来证明给他们看,心里很不舒服。昨天晚上回来我上网找了半天,也没找到相关的标准。
现在一直都在努力的学习,想着以后消消他们的气势。虽然我知道老师傅都值得尊重,但不喜欢他们那种思想和说话的口气。